Собираюсь устанавливать ещё одну сплит систему и Mitsubishi уже не хочется после таких проблем.

alkor2000!У меня просто холодовой,не инвертор и обмерзает с**** ,холодит но обмерзаетТрубки внутреннего блока вполне досягаемы, около 15см от стены-подлезть удобно.А спецов таких нет.Мало кто ставил у нас вообще на таком хладагенте.Хороший знакомый установщик не в курсе такого,и говорит об утечке газа(он этот 410 хладагент двух или трёх компонентный по его словам).Территориально-Каненвская.

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 65

клубник написал :
куда подходят трубки-не видно,завтра попробую разматать на входе в стену и посмотреть,может там они есть

почти уверен что гайки окажутся в стене ( или вне досягаемости ). Многие установщики так делают, что потом только демонтаж.....

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 65

клубник написал :
Положил градусник на жалюзи внутреннего блока-температура выдуваемого воздуха +15:-это нормально?

Это инвертор. Может быть все что угодно, зависит от режима работы

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 65

опишите окрестности краснодара может чем помогу, я не из города, тож из окрестностей

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 65

Ув. Ломастер может я и ошибаюсь, но в МS должен быть датчик давления, т.е при утечке компрессор просто не включается и сплит уходит в аварию.
Был свидетелем сам : на базовой станции сотового оператора периодически обмерзал испаритель, первоначальная версия была такая - холодный пуск ( дело было ранней весной), пришло тепло а он продолжал обмерзать, первоначально пробовали дозаправить, затем перезаправить с 3-х кратным вакуумированием, но..... решили просто ... заменили на другой. Вот так то.
А по теме, действительно надо обратиться к профи

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

Admin написал :
Долгое эксплуатирование на максимуме дает образование инея и как следствие внутренний блок

Опять 25...
НЕ ДОЛЖЕН ИНЕЙ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ.Кондиционер это среднетемпературная установка, там даже ребра испарителя близко расположены...

Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4158

2клубник возможная причина: Вы гоняете кондиционер на максимальных оборотах (либо много в режиме "Турбо", либо на максимальном выдуве и низкой выставленной температуре, в общем - на пределе его возможностей). Кондиционер надо эксплуатировать в на "двух-трех иконках" вентилятора (золотая середина), температура около 20 град. Долгое эксплуатирование на максимуме дает образование инея и как следствие внутренний блок может еще и потечь, поскольку может забится льдом слив и образующийся конденсат не сможет удаляться куда надо). Соответственно и выдув слабый, а то и никакой. Так мне рассказали спецы, которые по причине протечки внутреннего блока смотрели мой кондей. После этого у меня проблем не было.

Положил градусник на жалюзи внутреннего блока-температура выдуваемого воздуха +15:-это нормально?

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

клубник написал :
Выставил на пульте максимальные обороты вентилятора-еней не появляется!!!!

абалдеть починили
дайте угадаю - когда включаете хололодит 20-30 секунд а потом перестает и компрессор не выключается ???

Выставил на пульте максимальные обороты вентилятора-еней не появляется!!!!!

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

dinamit007 написал :
ИМХО надо промазать подозрительные стыки мылом и посмотреть, не идёт ли хладоагент.

да тоже хороший метод, но хладогент выходит всегда с маслом и его следы после продолжительной работы всегда видны.

dinamit007 написал :
Почему же тогда испаритель обледенел, если хладоагент вышел?

Он вышел не весь.Его вероятно недостаточно.Жидкарь начинает выкипать еще в начале испарителя полностью,перегрев большой, возникает ситуация когда на поверности испарителе Т меньше 0 выпадает иней.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

ИМХО надо промазать подозрительные стыки мылом и посмотреть, не идёт ли хладоагент. Почему же тогда испаритель обледенел, если хладоагент вышел?

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

клубник написал :
Сегодня один установщик посоветовал включить вентиляцию на большие обороты-включил,пробую

вам не нужен установщик ,вам нужен грамонтный сервисник или холодильщик !!! они обычно хоть что то понимают))

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

клубник написал :
По масляным пятнам:у уличного ,куда подходят трубки-не видно,завтра попробую разматать на входе в стену и посмотреть,может там они есть.А если их не будет этих масляных пятен на стыках трубок-?Давление всё равно надо мерять?

да, только давление не показывает уровень хладогента
тут необходимо ориентироваться на перегрев.
Штуцера внутреннего блока находятся в нем самом ,если для трубы не выгинали.Для этого вам надо отщелкнуть нижнию часть блока от монтажной пластины и приподнять его немного ,вы должны их увидеть)

Сегодня один установщик посоветовал включить вентиляцию на большие обороты-включил,пробую.По масляным пятнам:у уличного ,куда подходят трубки-не видно,завтра попробую разматать на входе в стену и посмотреть,может там они есть.А если их не будет этих масляных пятен на стыках трубок-?Давление всё равно надо мерять?

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

клубник написал :
Вопрос по системе:-давление реагента в системе каким должно быть?

Это инвертор система с переменным мощностью ориентироваться на давление надо в последнюю очередь...
Если меньше 3 бар перезаправляй по весам, предварительно устранив утечку.Осмотрите места штуцерных соединений если масляные следы с грязью - дело в вальцовке!

клубник написал :
Мало кто работает с R 410,говорят дорогой и капризный

Капризный да, дорогой уже не совсем китайцы уже производят R-410.По цене чуть дороже R-22

клубник написал :
Да ! и выключается редко молотит и молотит-что это?

Да потому и молотит что хладагента нет - упала холодильная мощность установки а электроника думает что жара у вас стоит как в сахаре))) и говорит комрессору - "крути родной ,крути хозяину жарко " ))))))

alkor2000 написал :

Сколько стоит не знаю,Покупалась с домом,на вид года3.Привет землякам!

Да ! и выключается редко молотит и молотит-что это?

Установлен на 23,шуба не тает,тает когда вклучаю вентиляцию.Вопрос по системе:-давление реагента в системе каким должно быть?:Мало кто работает с R 410,говорят дорогой и капризный

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

BV написал :
А на сколько установлена температура? Он хоть иногда выключается (или молотит без перерывов), чтобы шуба таяла?

это на образование инея не влияет вообщее!!!

BV написал :
Утром влажность была 86%....

И это тоже не особо.
На нормально работающем кондиционере при комнатной T не должно быть инея!!!

клубник написал :
На верхней трубке ,та которая потоньше её видно из под изоляции иней есть

Скорее всего утечка..
В любом случае самому вам эту проблему не решить обратитесь к специалисту.Тем более насколько мне известно гарантия на ME - 3 года.

2клубник А на сколько установлена температура? Он хоть иногда выключается (или молотит без перерывов), чтобы шуба таяла?

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 65

сколько лет стоит слит? не пробовали обратиться к тому кто ставил?

BV написал :

Вторй день проблема и живу я в Краснодаре(окрестности)-в тени+32 и влажность 55%

2клубник Только сегодня?
Утром влажность была 86%....

На верхней трубке ,та которая потоньше её видно из под изоляции иней есть,вторую не видно,но могу снять крышку посмотреть.МодельMS-20VB без тепла.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

клубник написал :
Сплит Mitsubishi.Фильтры чистые,хладагент R410,может утечка хладагента?

Может быть
На кранах тоже иней ??
Так же может быть залом трассы или какоето местное сопротивление.
Какие трубки или какая модель ???
В любом случае такого быть не должно...

Nickel ****** фильтры чистые.

Если Москва - то сегодня очень большая влажность....

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

************
на вскидку, скорее всего забиты фильтры, вот теплообменник и обледенел из-за недостаточного продува