Доброго времени суток....
Опишу ситуацию по порядку....
Взялся сделать проводку в котедже... Имеется рабочий вариант проекта, который как сказал хозяин котеджа можно подкорректировать.... Схем рисовать не очень умею.... Опишу на словах...
Котедж из бруса 2 этажа и мансарда... Проводка выполнятся будет кабелем ВВГнг в гофре по системе TN-C-S... Розеточная чать 3x2.5... Осветительная 3x1.5... На каждый этаж по 2 автомата... На осветительную часть 10А, на розеточную 16А.... + установка УЗО... И устройство заземления.....
Ко всему прочему будет:
Сауна (небольшая 2 кВт максимум) - проводка до коробки 3x4, в сауне термокабелем 4мм + автомат 16А + УЗО....
Электроплита - проводка 3x4 +Автомат25А + УЗО...
Вроде все...
Вопросы:
Какие из крупных потребителей можно посадить на одно УЗО....
Как выполнить электропроводку в сауне? В трубах или гофре? Если в трубах, то как их стыковать...
Как лучше соединить моножильный ВВГнг 4мм и многожильный термокабель 4 мм?
Если не трудно приведите схему.....
Как устроить заземление теоретически знаю... Но вот практически.... Если можно опишите пошагово....
Ну и еще ряд вопросов, которые будут возникать/отпадать в процессе
Поиском работал, много чего вычитал....
PS
Сильно не пинайте, буду делать впервые.....
Смешно сказать 7кВт.... Это очень мало... Но хозяин говорит что делай как надо, а с мощностью решит он сам.... На крайний случай будет пользоваться мощными потребителями поочередно... Это его слова....
Ограничение мощности вводным автоматом на 40А? Или 32А?
Проводка скрыто под гипсокартоном
Тогда вместо гофры потребуются металлические трубы (металлорукав не годится). Владелец готов к таким расходам?
Как устроить заземление теоретически знаю
Какой грунт, уровень грунтовых вод?
Скважина имеется? Повторное заземление на ближайшей опоре ВЛ?
Заземлители повторного заземления и молниезащиты будут отдельно?
ВТБ! написал :
Ограничение мощности вводным автоматом на 40А? Или 32А?
32А....
ВТБ! написал :
Тогда вместо гофры потребуются металлические трубы (металлорукав не годится). Владелец готов к таким расходам?
Сказал что в гофре бум делать... И в проекте написано что в гофре.... Жить то ему.... Меня сауна беспокоит... Как там делать?
ВТБ! написал :
Какой грунт, уровень грунтовых вод?
Скважина имеется? Повторное заземление на ближайшей опоре ВЛ?
Заземлители повторного заземления и молниезащиты будут отдельно?
Вода очень близко 1-1,5 метра... Озеро рядом....
Опора деревянная старая.... Естественно повторного заземления тоам не было и нет... Скважины нет....
Про молниезащиту речи не велось... Только про повторное заземление....
Задача устройства заземлителя упрощается, банальный "треугольник".
Про молниезащиту речи не велось
При устройстве заземления шансы "поймать" молнию повышаются. Или рядом есть ЛЭП, водонапорная башня, четырёхэтажный коттедж соседа?
В случае прямого попадания молнии бытовая техника - это последнее, о чём придётся жалеть. Если будет кому.
ВТБ! написал :
Задача устройства заземлителя упрощается, банальный "треугольник".
Рядом с домом выкопать яму, забить 3 уголка, соединить их полосой, приварить....
А далее как? Полосу куда выводим? Затем к ней нужно кабель прикрутить , я так понимаю сечением миллиметров 10.... И в дом его на шину PE?
И еще на выше поставленные вопросы ответте если не трудно.....
Какие из крупных потребителей можно посадить на одно УЗО....
Как выполнить электропроводку в сауне? В трубах или гофре? Если в трубах, то как их стыковать...
Как лучше соединить моножильный ВВГнг 4мм и многожильный термокабель 4 мм?
Желательно в сухое помещение, хоть прямо в щиток. Вместо полосы можно взять пруток или ещё какой прокат, минимальные сечения есть в ПУЭ.
Затем к ней нужно кабель прикрутить , я так понимаю сечением миллиметров 10
Arr рекомендует расширенно толковать 1.7.117, поэтому медный провод такого сечения.
1) Да хоть одно УЗО 40А/30мА на весь дом. Если бюджет позволяет, тогда можно добавить УЗО 10мА для линий "повышенного риска". Можно и больше - вопрос бюджета, но особой необходимости не вижу.
2) В металлических трубах запрещено.
3) В коробке - блок болтовых клемнников, орешек. Если есть инструмент - опрессовка толстостенными гильзами. В мини-щитке - автоматом, на шине.
4) Рисовать не умею.
Сложно. Самые интересные истории как раз про самодельную грозозащиту.
Недавно. Красивый домик. С башенками. Есть грозозащита, штыри на башенке, и пруток стальной до РЕ. Попала молния - пруток раскалился до красна. Дом горел уже через пару минут. Пока приехали пожарные, всё что могло сгореть - сгорело.
Сситемы активной грозозащиты стоят от 5000 у.е, правда на них и гарантию дают, вроде.
ВТБ! написал :
2) В металлических трубах запрещено.
Знаю что запрещено.... Видимо придется в гофре.... Как можно ближе к наружной части утеплителя..... Или может в пластиковой трубе? Как думаете?
ВТБ! написал :
3) В коробке - блок болтовых клемнников, орешек. Если есть инструмент - опрессовка толстостенными гильзами. В мини-щитке - автоматом, на шине.
Орешками соединю.... Инструмента нема....
Возьму рабочий план проекта - отсканирую.... Покритикуете....
В принципе, качественная и недорогая система активной молниезащиты легко делается из десятка старых, до 70х годов разработки, пожарных извещателей, указывающих дорогу лидеру.
Но проектирование такой системы - абсолютнейшая "чёрная магия".
У меня в бане нет нагревательных элементов, освещение парилки и предбаника 12 В от тр-ра 250 Вт (или больше). Вся проводка открыто 2х2,5 ПВ в ПВХ трубке. В предбанике розетка 44. Делалась лет 20 назад, УЗО нет и не будет..., ибо баньке предстоит капиталка.
имхо. В таких помещениях аккуратная открытая проводка предпочтительна. имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
"7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. **Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.**"
Нет, если утеплитель негорючий и с обеих сторон от него негорючие материалы...
Но там же дерево?
В том то и дело.....
Но ведь в саунах сам Бог велел утеплитель класть негорючий...
Быть может в гофре или пластиковой трубе, но с асбестовой подкладкой... А затем сооружать каркас.... Это если скрытно....
Либо, второй вариант, открыто в пластиковой трубе, если труба выдерживает высокую температуру......
Гофра держит +50 по моему.... Видел где-то.... Хотя может есть какая-нибудь термогофра?????