Собственно вопрос в заголовке. Возможно ли подключение к одному контуру заземления двух и более расположенных не далее 50м друг от друга частных домов? Нет ли каких-либо "противопоказаний? У каждого дома свой ввод от воздушной линии, свое ВРУ, свой прибор учета. Заземление по ТТ.
Дома запитаны от одной фазы?
Как собираетесь подсоединять всех к этому контору?
Кто его будет обслуживать (или ходя бы за ним приглядывать)?
В каком состоянии электрика у всех предполагаемых пользователей, установлены ли у них УЗО?
В общем если ответ на первый вопрос отрицательный, то на остальные можно и не отвечать...
Auri написал :
Дома запитаны от одной фазы?
Как собираетесь подсоединять всех к этому контору?
Кто его будет обслуживать (или ходя бы за ним приглядывать)?
В каком состоянии электрика у всех предполагаемых пользователей, установлены ли у них УЗО?
В общем если ответ на первый вопрос отрицательный, то на остальные можно и не отвечать...
Ответ на первый вопрос положительный.
Два соседних дома. Контур будет иметь два выхода - полоса 40 х 4. Я подсоединять не собираюсь: меня спросили, я пообещал выяснить. Соседи - родственники-приятели, кто будет следить - не знаю. Два и более контура дорого, т.к. много песочка. Электрика в нормальном состоянии. УЗО установлены. Система - ТТ, т.к. воздушка в обычном состоянии.
Готов внимательно прочитать более подробные пояснения.
Заранее благодарен.
Ну что ж, раз фаза общая, то имеем права сказать что оба дома имеют общий однофазный ввод
В общем работать будет. Вопрос только в том что станется лет так через 10 - 15 кагда про существования этого контура несколько подзабудется, и кто-то при рытье канавы наткнётся на какую то железяку в земле идущую в сторону соседа... или реконструкцию электрики у себя затеет и что нибудь с нулём и землёй при этом напутает...
АА написал :
Два и более контура дорого, т.к. много песочка.
Auri написал :
Ну что ж, раз фаза общая, то имеем права сказать что оба дома имеют общий однофазный ввод
В общем работать будет. Вопрос только в том что станется лет так через 10 - 15 кагда про существования этого контура несколько подзабудется, и кто-то при рытье канавы наткнётся на какую то железяку в земле идущую в сторону соседа... или реконструкцию электрики у себя затеет и что нибудь с нулём и землёй при этом напутает...
Через 10-15 лет или рак на горе свистнет или металлокопатели докопаются. От дебильной реконструкции тоже никто не застрахован. В чем разница с одним контуром? Хотя... вероятность идиотских действий прямо пропорциональна количеству народа на один контур. Надеюсь, УЗО помогут, если только их никто не посчитает "лишним" элементом в э/установке.
Auri написал :
В смысле забивать глубоко собираетесь?
ВТБ! написал :
Можно сделать два контура поближе к вводам.
А между собой соединить проводником.
Всё равно вся надежда только на УЗО...
Есть заброшенная скважина. Посоветовал к ней привариться. Для страховки еще несколько вертикальных заземлителей с частичной заменой грунта (песка на торф) в траншее. УГВ достаточно высокий, так что работать, надеюсь, будет.
Фирменный глубинный заземлитель не хотят - дорого. Готовы сами копать, долбить, варить.