Собственно вопрос в заголовке. Возможно ли подключение к одному контуру заземления двух и более расположенных не далее 50м друг от друга частных домов? Нет ли каких-либо "противопоказаний? У каждого дома свой ввод от воздушной линии, свое ВРУ, свой прибор учета. Заземление по ТТ.

Дома запитаны от одной фазы?
Как собираетесь подсоединять всех к этому контору?
Кто его будет обслуживать (или ходя бы за ним приглядывать)?
В каком состоянии электрика у всех предполагаемых пользователей, установлены ли у них УЗО?
В общем если ответ на первый вопрос отрицательный, то на остальные можно и не отвечать...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

гзш на всю деревню...

Auri написал :
Дома запитаны от одной фазы?
Как собираетесь подсоединять всех к этому контору?
Кто его будет обслуживать (или ходя бы за ним приглядывать)?
В каком состоянии электрика у всех предполагаемых пользователей, установлены ли у них УЗО?
В общем если ответ на первый вопрос отрицательный, то на остальные можно и не отвечать...

Ответ на первый вопрос положительный.
Два соседних дома. Контур будет иметь два выхода - полоса 40 х 4. Я подсоединять не собираюсь: меня спросили, я пообещал выяснить. Соседи - родственники-приятели, кто будет следить - не знаю. Два и более контура дорого, т.к. много песочка. Электрика в нормальном состоянии. УЗО установлены. Система - ТТ, т.к. воздушка в обычном состоянии.
Готов внимательно прочитать более подробные пояснения.
Заранее благодарен.

Ну что ж, раз фаза общая, то имеем права сказать что оба дома имеют общий однофазный ввод
В общем работать будет. Вопрос только в том что станется лет так через 10 - 15 кагда про существования этого контура несколько подзабудется, и кто-то при рытье канавы наткнётся на какую то железяку в земле идущую в сторону соседа... или реконструкцию электрики у себя затеет и что нибудь с нулём и землёй при этом напутает...

АА написал :
Два и более контура дорого, т.к. много песочка.

В смысле забивать глубоко собираетесь?

АА написал :
Два и более контура дорого, т.к. много песочка.

Можно сделать два контура поближе к вводам.
А между собой соединить проводником.
Всё равно вся надежда только на УЗО...

Заодно стальной проводник между контурами "поработает" горизонтальным заземлителем.
Песок на какую глубину сухой?

Auri написал :
Ну что ж, раз фаза общая, то имеем права сказать что оба дома имеют общий однофазный ввод
В общем работать будет. Вопрос только в том что станется лет так через 10 - 15 кагда про существования этого контура несколько подзабудется, и кто-то при рытье канавы наткнётся на какую то железяку в земле идущую в сторону соседа... или реконструкцию электрики у себя затеет и что нибудь с нулём и землёй при этом напутает...

Через 10-15 лет или рак на горе свистнет или металлокопатели докопаются. От дебильной реконструкции тоже никто не застрахован. В чем разница с одним контуром? Хотя... вероятность идиотских действий прямо пропорциональна количеству народа на один контур. Надеюсь, УЗО помогут, если только их никто не посчитает "лишним" элементом в э/установке.

Auri написал :
В смысле забивать глубоко собираетесь?

ВТБ! написал :
Можно сделать два контура поближе к вводам.
А между собой соединить проводником.
Всё равно вся надежда только на УЗО...

Есть заброшенная скважина. Посоветовал к ней привариться. Для страховки еще несколько вертикальных заземлителей с частичной заменой грунта (песка на торф) в траншее. УГВ достаточно высокий, так что работать, надеюсь, будет.
Фирменный глубинный заземлитель не хотят - дорого. Готовы сами копать, долбить, варить.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

АА написал :
УЗО помогут, если только их никто не посчитает "лишним" элементом в э/установке.

Думается, это и есть главная проблема, учитывая, что

АА написал :
вероятность идиотских действий прямо пропорциональна количеству народа