Установил в щитке УЗО ABB 4 мод. F204 AC-40/0.03 и два диф.автомата АД63 16А 30мА "Домовой". Цепи работают. Выключатели взводятся. Но на кпопки тест ни один прибор не срабатывает. Может как то особенно надо нажимать? Не верится, что три прибора не работают.
Возможно выключатели 3х фазные, но используется только одна фаза. И именно та, от которой тест кнопка кормится осталась свободной. Поменяйте фазы, если это так. На крышке АББ обычно есть схемка. Какая фаза с тесткнопкой связана.
2Sergei76 Нет. Включить УЗО, и замкнуть ему батарекой на вход и выход нуля, или фазы. Но на вход и выход одного и того же, чтобы по одной линии ток потёк, а по другой -- нет. Вот эту разницу УЗО и обязано заметить.
2Sergei76 Дополнительно: между каждой парой фаз на УЗО (А-В, В-С, А-С) есть 380В? Между каждой фазой и нулем 220В? Ноль подключен к полюсу УЗО с буковкой "N"?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
1.Все нагрузки после приборов работают без проблем.
2.Про отключение флажком не уверен - не проверял
3.Напряжение между фазами не проверял - нет прибора
4.Нагрузки работают - думаю 220 вольт должно быть
5.Подключение сверху, снизу выход. Слева направо три фазы и четвертый контакт ноль
2Kamikaze Не надоело к словам цпляться? Вы по делу, по делу давайте более правильные и внятные ответы, у вас тогда появится репутация, и к вам будут внимательно прислушиваться. А то вижу, что человек Вы умный, но вот эти поддёвки, право слово, раздражают.
Ну что трудного в том, чтобы вежливо написать всё то же самое, что не замкнуть, а подключить, и не "на", а "через"?
Вот и со сной и АА батарейкой, ну поправили бы вежливо, что стоит особо оговорить, что УЗО должно быть отключено, и всё.
Sergei76 написал :
Установил в щитке УЗО ABB 4 мод. F204 AC-40/0.03 и два диф.автомата АД63 16А 30мА "Домовой". Цепи работают. Выключатели взводятся. Но на кпопки тест ни один прибор не срабатывает. Может как то особенно надо нажимать? Не верится, что три прибора не работают.