Делаю ввод в сруб. От столба СИП 2х16 могу подтащить только к одному концу стены, далее необходимо будет пройти 5м вдоль стены (длины СИПа хватает) и войти сквозь стену в дом.
В дом буду входить медью 10мм, с сипа – перейду ответвляющими зажимами. Проход сквозь стену – гофра стальной трубе.
Как организовать правильно (практически и теоретически) участок линии вдоль деревянной стены (5м)
soloden написал :
Ставить автомат - высоко-5 метров
Вот и славно - не украдут.
А чтобы не лазить туда при КЗ обеспечьте его селективность с групповыми автоматами в домовом щите.
имеется ввиду СИП завести прямо в автомат?
Да - фазу.
А PEN на шину PE. А от этого ВУ трёхжильным кабелем в ГРЩ.
Сечение жил кабеля можно будет взять поменьше (в зависимости от номинала автомата).
Но проводник от заземлителя придётся тянуть на пятиметровую высоту.
Т.е. в навесной щиток ставлю автомат С, далее в доме - везде автоматы группы В?
Насколько В дороже чем С?
Заземление можно сделать на шитке уже внутри дома?, а в дом ввести двухжильным кабелем.
Автоматы с характеристикой В обычно дороже, да ещё и не найдёшь.
Поставить на фазный провод (PEN соединить сжимом) рубильник с плавкой вставкой - точно селективность обеспечит.
Заземление можно сделать на шитке уже внутри дома?, а в дом ввести двухжильным кабелем.
Повторное заземление PEN положено делать во вводном устройстве.
Нарушить? Не готов оценить последствия - вроде бы ничего страшного в голову не приходит при рубильнике на пятиметровой высоте. без окон возле него.
Почему-то они обычно на тепловом, а не электромагнитном, расцепителе "экономят".
Да и контакты у "эконом-версий" обычно быстро подгорают (сталь-медь, а то и стать-сталь )
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Магистраль делалась 2 года наза по всем нормам, в магистрали 4 толстых СИПа, до Трансформатора 400м, на ближайших столбах заземления не видно.
Сейчас в ответвлении только 2 провода - очевидно, рекомендуемая система -ТТ?
soloden написал :
В случае сработки как поднимать рычаг предохранителя или рубильника?, например, если на даче только женщины (или я чего-то не знаю?)?
При сработке предохранителя нужно лезть менять плавкую вставку, а рубильник выключается только вручную.
Но автоматы третьего класса токоограничения в домашнем щитке не дадут сгореть вставке.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
soloden написал :
Магистраль делалась 2 года наза по всем нормам, в магистрали 4 толстых СИПа, до Трансформатора 400м
Тогда нет оснований для отказа от TN.
Только не 4, а один четырёхжильный. Или пятижильный - освещение уличное.
КТП достаточно далеко, "от фонаря" можно предположить ТКЗ где-нибудь от трёх до до пяти сотен ампер.
Какой-нибудь С50 при этом толи сработает, толи нет...
Тоже вариант, хотя после приключения с выгоранием биметаллической "подковы" я отношусь к ним настороженно.
У АЕ1031 хоть внутри всё на сварке. И компактнее.