azus6 написал :
63 ампера---это возможность кратковременной (до 15 минут) нагрузки--например от сварочного аппарата

Да больше, больше .

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

То и означает. Максимальный ток ДЛИТЕЛЬНОГО режима---50 ампер

63 ампера---это возможность кратковременной (до 15 минут) нагрузки--например от сварочного аппарата

Прекрасный ввод. До счетчика автомат на 63А, после счетчика скорее всего диф. автомат (с функцией отлючения) на 50А. Мощность Вам дана - 220В*50А = 11 кВт, но кратковременно вполне может быть и больше процентов на 30-50 (тепловая защита автоматов срабатывает далеко не мгновенно. могут пройти десятки минут). В общем, радуйтесь.
Чтобы обеспечить селективность защиты, в щитке в Вашей квартире хотябы входной автомат должен быть равного/меньшего номинала. Чтобы в коридорном щитке автоматы не отключались. Хотя, дело вкуса.

Добрый день!

Двушка П-111М, эл. плита, 4 группы.

Диалог с Застройщиком.
Я: - Какой отвод?
Застройщик: - Отвод - 10 кВт, входной АВ 63А, после счётчика - УЗО 50А.
Я: - Т.е. могу отобрать 63А?
Застройщик: - Нет, там тепловое стоит, на 50А сработает.

Что имется ввиду?