Прекрасный ввод. До счетчика автомат на 63А, после счетчика скорее всего диф. автомат (с функцией отлючения) на 50А. Мощность Вам дана - 220В*50А = 11 кВт, но кратковременно вполне может быть и больше процентов на 30-50 (тепловая защита автоматов срабатывает далеко не мгновенно. могут пройти десятки минут). В общем, радуйтесь.
Чтобы обеспечить селективность защиты, в щитке в Вашей квартире хотябы входной автомат должен быть равного/меньшего номинала. Чтобы в коридорном щитке автоматы не отключались. Хотя, дело вкуса.
Диалог с Застройщиком.
Я: - Какой отвод?
Застройщик: - Отвод - 10 кВт, входной АВ 63А, после счётчика - УЗО 50А.
Я: - Т.е. могу отобрать 63А?
Застройщик: - Нет, там тепловое стоит, на 50А сработает.
Что имется ввиду?