Уважаемые Мастера прошу вашей помощи.
Система отопления из 3х контуров А,Б,В. Контур В идет в подвал. Используются секционные алюминиевые радиаторы. Котёл Vaillant турбированный на 24 KW. Использую терморегулирующие узлы установленные на радиаторы.
Вопрос:

  1. Будет ли эта система отопления рабочей?
  2. Нужно ли что-нибудь в неё добавить? (например регулировку потоков контуров)
  3. Проблема с подключением зала. Необходимо поддержание заданной температуры.
    Какой вариант предпочесть 1 или 2. Может, есть свои идеи, поделитесь.
    Заранее спасибо.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

надо добавить регулировочные вентиля на обратках контуров, чтобы их сбалансировать.
зал я бы присоединил так же как и остальные радиаторы (двухтрубка). То есть -схема 1 (только там чота линии не дорисованы. Сцепка (схема 2) и диагональ (схема 3) совершенно излишни.

Регистрация: 10.02.2008 Владимир Сообщений: 57

Байпасс написал :
надо добавить регулировочные вентиля на обратках контуров, чтобы их сбалансировать.
зал я бы присоединил так же как и остальные радиаторы (двухтрубка). То есть -схема 1 (только там чота линии не дорисованы. Сцепка (схема 2) и диагональ (схема 3) совершенно излишни.

Совершенно верно не дорисованы, потому как никак не могу понять, как стабилизировать температуру в зале у которого окна выходят на южную сторону. Там 3 радиатора. И хотелось бы поддерживать температуру с помощью одной термостатической головки. Как это можно сделать было мной предложено на варианте 2 и 3.
Спасибо за совет насчёт регулировочных вентилей на обратку контуров.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

INPW написал :
поддерживать температуру с помощью одной термостатической головки.

не получится, или надо ставить добавочный насос. Термоголовка имеет атомное гидравлическое сопротивление.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

делайте диагональ и будет работать.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

dinamit007 написал :
делайте диагональ

только в качестве эксперимента с заведомо отрицательным результатом

Регистрация: 10.02.2008 Владимир Сообщений: 57

Байпасс написал :
делайте диагональ и будет работать.

Мне тоже кажется, что по диагонали работать будет. Там радиаторов то всего 15 штук в сумме.

Регистрация: 10.02.2008 Владимир Сообщений: 57

Байпасс написал :
надо добавить регулировочные вентиля на обратках контуров, чтобы их сбалансировать.

А можно ли сбалансировать контура с помощью запорных вентилей установленных на радиаторы? Или это очень сложно, легче поставить дополнительные регулировочные вентиля на обратки контуров?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

INPW написал :
А можно ли сбалансировать контура с помощью запорных вентилей установленных на радиаторы?

Если это радиаторные вентили, а не шаровые краны, то можно -они для этого и предназначены.

INPW написал :
Мне тоже кажется, что по диагонали работать будет

В смысле греть по диагонали.
На 100% греть будет при подключении низ-низ.

Регистрация: 10.02.2008 Владимир Сообщений: 57

NNN написал :
На 100% греть будет при подключении низ-низ.

т.е. по ленинградской схеме подключения?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Байпасс написал :
только в качестве эксперимента с заведомо отрицательным результатом

Объясните почему с доказательством своего мнения. Спасибо.

Регистрация: 10.02.2008 Владимир Сообщений: 57

Вход снизу, выход снизу с противоположной стороны -- необходимо использовать внутренний пружинный клапан. При отсутствии такого клапана мощность радиатора снижается на 15 - 25 % по сравнению с вход сверху, выход снизу с противоположной стороны (по диагонали).

  1. А на сколько процентов снижается мощность радиатора с использованием внутреннего пружинного клапана?
  2. Создаёт ли использование внутреннего пружинного клапана дополнительное сопротивление потоку, которое лучше избегать в отоплении частного дома?

INPW написал :
необходимо использовать внутренний пружинный клапан.

Кто это Вам сказал?

INPW написал :
мощность радиатора снижается на 15 - 25 % по сравнению с вход сверху, выход снизу с противоположной стороны

Много раз это слышал, но нигде не видел рассчётов.
А ещё мощность "снижается" при использовании антифриза вместо воды...
На самом деле, мощность батареи зависит от её физических параметров и разницы температур между её поверхностью и окружающей средой.
В случае с нижним подключением температура будет меньше градусов на 3-5 по ср. с диагональю. Это принципиально только в том случае, если подбор радиаторов был сделан с прецизионной точностью.
У Вас так?
Обычно потребную мощность умножают на 1,5 и не заморачиваются.

Регистрация: 10.02.2008 Владимир Сообщений: 57

NNN написал :
Много раз это слышал, но нигде не видел рассчётов.

А расчёты и не нужны, опыт – критерий истинны. Разговаривал сегодня с человеком у которого отопление от таких же котлов в доме и в квартире. В доме он вставил пробку от полторашки вместо внутреннего пружинного клапана, а в квартире ничего не ставил. Итог, в квартире у радиаторов низ горячий, а верх значительно холоднее, хочет переделывать. В доме всё как нужно.