Прочитал буклет от кнауфа () по монтажу подвесного потолка. Выбрал себе тип потолка одноуровневый П113 на прямых подвесах. Но осталось несколько вопросов:
На каком минимальном расстоянии от основного потолка можно смонтировать подвесной, если в потолке будут встроенные галогеновые светильники, какое им нужно расстояние по технике безопасности?
Как вставлять несущие и основные профили в направляющий профиль ПН28х27? По технологии сначала монтируются основные и несущие, а потом они вставляются в ПН28х27, НО там же расстояние между стеной и концом профиля всего около 5 мм (опять же по технологии кнауфа). Или в такую щёлку он нормально заведётся? или всё таки их сначало к стене, а потом уже в него вставлять?
Как соединять основной и несущий профиль не очень понятно. Понятно что с помощью одноуровнего соединителя профилей (краба), но сами профили как один сквозь другой проходят? или несущие профили просто нарезаются на куски и просто, как бы висят на это крабе?
По дальнейшей отделке, тоже не очень понятно. Нужно полностью шпаклевать потолок или только швы и места крепления ГКЛ к профилю?
ЗЫ извините за ламерские вопросы, но порыскав по форуму ответов этих не нашёл
На каком минимальном расстоянии от основного потолка можно смонтировать подвесной, если в потолке будут встроенные галогеновые светильники, какое им нужно расстояние по технике безопасности?
6 - 8 см
ura! написал :
Как вставлять несущие и основные профили в направляющий профиль ПН28х27?
сначала монтируется направляющий профиль, а в него вставляется потолочный
ura! написал :
Как соединять основной и несущий профиль не очень понятно. Понятно что с помощью одноуровнего соединителя профилей (краба), но сами профили как один сквозь другой проходят?
...основные потолочные профиля идут хлыстами от стенки до стенки. В том месте, где предполагается стык листов ГКЛ ставят краб и перемычку из профиля между хлыстами
ura! написал :
По дальнейшей отделке, тоже не очень понятно.
Сначала шпаклюются стыки между листами и саморезы смесью для заделки швов с амирующей лентой. Когда высохнет, шпаклюют финишной шпаклевкой в 2-3 слоя
Палецкий написал :
..основные потолочные профиля идут хлыстами от стенки до стенки. В том месте, где предполагается стык листов ГКЛ ставят краб и перемычку из профиля между хлыстами
А к эти хлыстам надо прикручивать ГКЛ? стыковать листы на этих хлыстах надо?
Палецкий написал :
...5 мм -нормальный зазор. В принципе, Вы можете расположить листы, как вдоль, так и поперек. ...набросайте на бумаге эскиз и все станет ясно
По мере продвижения вперёд и закупки материалов возникли ещё мелкие вопросы:
1) Что такое уплотнительная лента, на которую крепят направляющий профиль к стене? Пройдя по магазинам не нашёл ничего что по моему мнению подходило бы к этой ленте. Может она как-нибудь ещё по другому называется? как выглядеть должна?
2) На каком расстоянии друг от друга размещать прямые подвесы? Метра хватит?
3) Поперечные профиля (перемычки), надо подвешивать на подвесы? или они должны висеть только на крабах? Как тогда крайние перемычки крепить? они же одним концом в направляющем профиле сидит, который, по идее, сильной нагрузки нести не должен... или я где то ошибаюсь?
ura! написал :
1) Что такое уплотнительная лента, на которую крепят направляющий профиль к стене? Пройдя по магазинам не нашёл ничего что по моему мнению подходило бы к этой ленте. Может она как-нибудь ещё по другому называется? как выглядеть должна?
...демпферная лента, это типа для шумоизоляции. ...не надо оно Вам
ura! написал :
2) На каком расстоянии друг от друга размещать прямые подвесы? Метра хватит?
Потолочный профиль должен крепиться подвесами к потолку на расстоянии не больше 50см от стены и не больше 100см (лучше 60см) между собой. ...меньше можно, а больше нельзя.
ura! написал :
3) Поперечные профиля (перемычки), надо подвешивать на подвесы? или они должны висеть только на крабах?
...исключительно на крабах!
ura! написал :
Как тогда крайние перемычки крепить? они же одним концом в направляющем профиле сидит, который, по идее, сильной нагрузки нести не должен... или я где то ошибаюсь?
..все верно - одним концом в направляющий, а другим к потолочному профилю. Сильной нагрузки там и не будет. Кстати ,шаг крепления дюбелями направляющего - 30см
Если всё таки снимать, то чем? Покупать специальный рубанок не хочется, да и не видел в продаже. Из инстументов есть: рубанок, болгарка, нож, чем удобнее?
Края ГКЛ, которые не обрезные, продольные, они закрыты картоном, там тоже снимать фаску?
Ещё вопрос назрел.
Кроме потолка нужно ещё трубы зашить в короб, в углу кухни. Почитав кнауфа, плюс сходив по ссылке, приведённой выше, остался вопрос:
Я так понимаю что сверху по потолку идёт направляющий профиль углом, в него вставляется стоечный профиль. на внешнем углу тоже стоечный профиль. А как эти профиля скрепить между собой? разделать как показано на страничке ?
Будет ли надёжно такое соединение, если короб не планируется до самого пола, он будет как бы немного на весу... ?
ura! написал :
А как эти профиля скрепить между собой?
Профиля скручиваются саморезами - "блошками", это такие коротенькие саморезы 5мм помоему, со сверлышком на конце. Пойдете покупать метизы, вам там их должны дать.
На каком минимальном расстоянии от основного потолка можно смонтировать подвесной, если в потолке будут встроенные галогеновые светильники, какое им нужно расстояние по технике безопасности?
6 - 8 см
Посоветуйте, плиз: я хочу сделать 45 мм под ГЛ 35 мм - не пойдет?
Палецкий написал :
Дайте эскиз с базовыми размерами ... обсудим
Как смог так и нарисовал. ногами не пинать.
Подумал я тут и отказался от подвешенной конструкцииЮ будет от пола до потолка. Но перемычки всё таки интересуют, как их сделать по правильному. Вертикальные это стоечные профили, горизонтальные направляющие. Нарисован кусок на полу который будет.
Я правильно вообще расположил стоечные профили?
ura! написал :
Я правильно вообще расположил стоечные профили?
Вы все правильно сделали, но жаль не указали высоту короба
При таких размерах по ширине и глубине, перемычки ( ПП) нужны нужны будут только на стыках листов (если стыки будут) А так, используйте только профиль направляющий (ПН)
ura! написал :
Высота стандартная, сколько в квартирах - 2.30 что ли.