azus6 написал :
А утечка тока у холодильников---обычное дело.

Странно ни разу, не попадались.

lerroy написал :
спасибо учел поправил

40А автомат лишний, два УЗО на 30мА, после 50А на 30мА (63А на 30мА) тоже лишние .

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

можно. Т.к стиральная машина будет установлена в СУХОМ помещении ---то все ОК. Отсутствие УЗО в таком случае допустимо. А вот трехпроводка--обязательна.

azus6 написал :
azus6

cпасибо ... стиралку вместе сним можно будет подключать?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Холодильник должен быть запитан сразу после вводного автомата.

вот примерно что будет

azus6 написал :
azus6

еще раз спасибо
1 понятно
2 по холодильнику... если убрать это УЗО то дальше по цепочке идет общее 50а -30мА...тогда сразу эту линию на вводной автомат кидать
3 кухня и ванная в разных концах квартиры

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Хорошо, но

  1. Автомат 40 ампер после вводного---не нужен. Должны сразу дальше идти групповые (16 ампер )
  2. Холодильник через УЗО--это совсем не хорошо. Для него должна быть отдельная линия сразу от вводного автомата ----чтобы в цепи не было УЗО (иначе при отключении,если вас дома не будет---могут продукты испортится). А утечка тока у холодильников---обычное дело.

  3. Если проточный нагреватель используется только в период отключения воды и нерегулярно, то можно отказаться от отдельной линии для него----и подключать в розетку для электроплиты (это допускается).

Естественно, с сохранением требуемого сечения проводов. И пользоваться плитой и нагревателем неодновременно.

azus6
спасибо учел поправил

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

А по поводу УЗО на освещение---это зря. Если УЗО случайно сработает (а это бывает часто) ---останетесь в темноте.

А вот на освещение санузла УЗО поставить надо --10 а, 30 ма.

вы имеете ввиду что узо на 10ма бывает только меньше 16а?

avmal написал :
avmal

вы про УЗО для ванной, так там должно стоять узо на 10ма в любом случае...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lerroy написал :
вводной автомат 50А

Хорошо, хоть автомат вводной появился. А по остальным замечаниям? Если не найдете УЗО 32А 10мА, то решили на 40А найти? А УЗО на 50А? Может быть расскажите про его цель в данной схеме?

avmal написал :
avmal

свет от добрых строителей проложен кабелем 3*2.5

схему подработал

водонагреватель проточник на 6-8 кВ...но он же кратковременно будет использовать
вводной автомат 50А итого ввод 11кВ...проходит

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lerroy написал :
кабель везде 3*2.5 кроме эл. плиты и водонагревателя

И на освещение 3х2,5? А отпущенная на квартиру мощность вам позволит проточник поставить?

lerroy написал :
чтобы вырубилась только розеточная группа

Это почему же только розеточная группа будет отрубаться? Как-раз не обязательно - возможно будет отрубаться УЗО на вводе, а на розетках УЗО и носом не поведет.

avmal написал :
avmal

кабель везде 3*2.5 кроме эл. плиты и водонагревателя 3*6мм2 (проточный)

avmal написал :
после него опять же УЗО на 30мА

чтобы вырубилась только розеточная группа

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lerroy написал :
что не так ?

Мне так думается, что практически все не так. Вводного автомата нет. Стоит на вводе УЗО 50А 30мА, а после него опять же УЗО на 30мА. Электроплита опять же без защиты стоит. УЗО 32А 10мА вы, хоть землю носом рыть будете, не найдете. Освещение тоже не помешает под УЗО поставить. Нагреватель слишком подозрителен, если вы к нему 6 квадратов тянете. Сечения проводов не указаны ...

azus6 написал :
azus6

у меня грубо говоря в каждой комнате по два кабеля (кабель на стену) чтобы потом по комнате не бегать распределяя нагрузку...всего 2 автомата (лишних по вашему)

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Зачем на каждую комнатную розетку отдельный автомат? Неэкономично.

что не так ?