на входе стоит автомат на 32 ампера, выше этого значения ток в квартирной сети не поднимется, след-но УЗО с номиналом в 40ампер - в самый раз.
Вот только на мой взгляд, неплохо было бы разнести свет и розетки на разные УЗО.
Неэлектронное УЗО 40А/10мА - экзотика, 25А/10мА и то не у всех брендов есть.
Но шансы перегрузить обе линии разом крайне низкие, а без утечки - и вовсе невероятное событие.
Даже если УЗО 25А/10мА когда-нибудь сгорит от перегрузки, мат.ожидание убытков заведомо меньше расходов на дополнительный автомат на 20-25А.
ВТБ! написал :
Даже если УЗО 25А/10мА когда-нибудь сгорит от перегрузки, мат.ожидание убытков заведомо меньше расходов на дополнительный автомат на 20-25А.
Нравится мне в тебе эта хозяйственность ... Весь в меня пошел!
Стиралка 1,6 кВт. Водогрей 1,8.
Изначально, вообще все хотел на один С16 повесить.
По поводу кол-ва УЗО, здесь кто-то советывал не плодить их с выделенной мощьностью как у меня (по договору 4,5 кВт, но на стояке забыли поставить автомат
Если вы про РЕ в щите, то тот, который приходит со стояка, еще не пришел, а те, которые уходят, тем более ... Думаю, что для начала этот ящик еще предстоит на стенку повесить.
avmal написал :
тот, который приходит со стояка, еще не пришел
и в ближайшие ...цать лет еще не прийдет. Слава соседям.
Все остальные будут в щите терпеливо ждать его прихода вместе со мной, доверив мою любимую жизнь УЗО.
Мирумир написал :
А разве ток УЗО не должен быть больше суммы тока всех автоматов в группе,где стоит это УЗО?
evgenygrig написал :
Не должен - вводной автомат номиналом 32А надежно защитит его от перегрузки
Alex_Penza написал :
на входе стоит автомат на 32 ампера, выше этого значения ток в квартирной сети не поднимется, след-но УЗО с номиналом в 40ампер - в самый раз.
При выборе такой характеристики УЗО как максимальный возможный ток через него надо ориентироваться на номинал входного автомата квартирного щитка. Если входной автомат в щитке на 25 А, а после УЗО подключено 5 автоматов по 16А (суммарно 80А), то возможный ток через УЗО не превысит 25 А и достаточно взять УЗО на 40А. Этоя понял.
А вот при выборе номинала УЗО по току утечки можно ли придерживаться подобного принципа.
Этот же пример. Входной автомат в щитке на 25 А, а после УЗО подключено 5 автоматов по 16А (суммарно 80А), то возможный ток через УЗО не превысит 25 А. И суммарная длина всех кабелей после расчитываемого УЗО пусть будет 100 м.
Также учитываем, что:
при отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока утечки УЗО.
УЗО срабатывет в диапазоне 0,5 Iном. - 1 I ном.
Правильно ли будет произвести расчет номинала УЗО по току утечки следующим образом:
ALNI написал :
Правильно ли будет произвести расчет номинала УЗО по току утечки следующим образом: 25А * 0,4мА + 0,01мА * 100= 10 мА + 1мА = 11мА
С точки зрения нормативов - правильно.
Но по стандартам УЗО на 30мА должны срабатывать в диапазоне 15-30мА.
А фактически УЗО на 30мА настраивают на срабатывание при 20-25мА.
Поэтому существуют УЗО номиналом 63А/30мА, хотя исходя из нормативов и стандартов такие УЗО смысла не имеют.
На практике используют 2 и более УЗО не из-за ограничения токов утечки, а больше для удобства, чтобы при срабатывании обесточивалась не вся электросеть, а только ее часть. Выбор числа УЗО в квартире в большей степени определяется экономической целесообразностью, а не техническими ограничениями.
при отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Получается что Вы
не знаете выделенную Вам мощность. Зная выделенную мощность считать надо по ГОСТ- 0.75мА на 1 кВт.
А то получается УЗО 25А на 10мА в природе быть не должно,
25*0.4мА=10мА ,а нужно 1/3 от номинала.
Так-же не проходит проверку и 63А на 30мА.
я к чему так спросил, дело в том примерно так самовольно поменял старый неисправный (в любом месте была фаза) советский счетчик на примерно такую реализацию как на картинке, но счетчик не опломбирован.. вот и вопрос,, опломбируют его или нет?? ведь я могу качать электроэнергию мимо счетчика.
Если будут претензии, то спрячьте вводной автомат в боксик, немного модернизировав его, чтобы автомат продолжал крепиться именно на ту рейку, на которой он сейчас и находится и пусть опечатывают счетчик вместе с боксом, для чего на нем находятся необходимые причиндалы.
Выделенную мощность знаю. 4,6 КВт на фазу. Суммарно 14 КВт.
Не знаю про ГОСТ.
Получается 4,6 * 0,75 = 3,45
Берем или одно УЗО на 10 мА или одно на 30 мА. В зависимости от помещения где размещены потребители и от величины тока.
avmal написал :
Если будут претензии, то спрячьте вводной автомат в боксик, немного модернизировав его, чтобы автомат продолжал крепиться именно на ту рейку, на которой он сейчас и находится и пусть опечатывают счетчик вместе с боксом, для чего на нем находятся необходимые причиндалы.
схема такая - вводной автомат (рвет фазу и ноль) - счетчик - далее развязка автоматов (рвут фазу)
боксик в бокс запхнуть не получится, и опечатать,
соответственно получается, что в последствии я могу в обход счетчика кинуть провода.
Дело в том, что в нашем СТ год небыло электрика, и сейчас взяли электрика на пол ставки с энергосбыта, а такие специалисты отличаются одним - он главный пуп земли, и фиг его переспоришь.
matagros написал :
А автомат вводной снимать не хочу.
одна из функций вводного автомата - отключение всего хозяйства, расключите его после счетчика, в угоду главному "пупу земли", часто такие "пупы", если дать им понять что для вас очень важно его мнение в будущем могут очень пригодиться, даже наперекор своему "очень важному пупскому" мению
ALNI написал :
Выделенную мощность знаю. 4,6 КВт на фазу. Суммарно 14 КВт.
Не знаю про ГОСТ.
Получается 4,6 * 0,75 = 3,45
Берем или одно УЗО на 10 мА или одно на 30 мА. В зависимости от помещения где размещены потребители и от величины тока.
Одно трех фазное
на 30мА (14*0.75=10.5), на санузел можно добавить одно фазное на 10мА.
Фазу от УЗО даю на автоматы, а ноль на общию шину?
Читал тут на форуме, что во избежании выбивания УЗО свет ставят без УЗО?
как выбраьть номинал УЗО??
Можно на шину. Можно через автоматы 1P+N или автоматы 2P.
Мнения по этому вопросу разделились. Если через УЗО, то логичнее поделить освещение пополам и пустить через два УЗО.
В этой теме рассказано. Единственное, что номинал УЗО по току должен быть больше чем величина проходящего через него тока и для влажных помещений логичнее применять УЗО на 10мА.
Например в примере в моем посте в данной теме максимальный ток в квартирном щитке ограничен 25А (ограничен входным автоматом). Значит УЗО надо брать с номиналом по току не 25А, а больше. Существуют УЗО только на 40 А или 63А. Логичнее взять на 40А.