Фазу от УЗО даю на автоматы, а ноль на общию шину?
Читал тут на форуме, что во избежании выбивания УЗО свет ставят без УЗО?
как выбраьть номинал УЗО??
Можно на шину. Можно через автоматы 1P+N или автоматы 2P.
Мнения по этому вопросу разделились. Если через УЗО, то логичнее поделить освещение пополам и пустить через два УЗО.
В этой теме рассказано. Единственное, что номинал УЗО по току должен быть больше чем величина проходящего через него тока и для влажных помещений логичнее применять УЗО на 10мА.
Например в примере в моем посте в данной теме максимальный ток в квартирном щитке ограничен 25А (ограничен входным автоматом). Значит УЗО надо брать с номиналом по току не 25А, а больше. Существуют УЗО только на 40 А или 63А. Логичнее взять на 40А.
ALNI написал :
Выделенную мощность знаю. 4,6 КВт на фазу. Суммарно 14 КВт.
Не знаю про ГОСТ.
Получается 4,6 * 0,75 = 3,45
Берем или одно УЗО на 10 мА или одно на 30 мА. В зависимости от помещения где размещены потребители и от величины тока.
Одно трех фазное
на 30мА (14*0.75=10.5), на санузел можно добавить одно фазное на 10мА.
matagros написал :
А автомат вводной снимать не хочу.
одна из функций вводного автомата - отключение всего хозяйства, расключите его после счетчика, в угоду главному "пупу земли", часто такие "пупы", если дать им понять что для вас очень важно его мнение в будущем могут очень пригодиться, даже наперекор своему "очень важному пупскому" мению
avmal написал :
Если будут претензии, то спрячьте вводной автомат в боксик, немного модернизировав его, чтобы автомат продолжал крепиться именно на ту рейку, на которой он сейчас и находится и пусть опечатывают счетчик вместе с боксом, для чего на нем находятся необходимые причиндалы.
схема такая - вводной автомат (рвет фазу и ноль) - счетчик - далее развязка автоматов (рвут фазу)
боксик в бокс запхнуть не получится, и опечатать,
соответственно получается, что в последствии я могу в обход счетчика кинуть провода.
Дело в том, что в нашем СТ год небыло электрика, и сейчас взяли электрика на пол ставки с энергосбыта, а такие специалисты отличаются одним - он главный пуп земли, и фиг его переспоришь.
Выделенную мощность знаю. 4,6 КВт на фазу. Суммарно 14 КВт.
Не знаю про ГОСТ.
Получается 4,6 * 0,75 = 3,45
Берем или одно УЗО на 10 мА или одно на 30 мА. В зависимости от помещения где размещены потребители и от величины тока.
Если будут претензии, то спрячьте вводной автомат в боксик, немного модернизировав его, чтобы автомат продолжал крепиться именно на ту рейку, на которой он сейчас и находится и пусть опечатывают счетчик вместе с боксом, для чего на нем находятся необходимые причиндалы.
я к чему так спросил, дело в том примерно так самовольно поменял старый неисправный (в любом месте была фаза) советский счетчик на примерно такую реализацию как на картинке, но счетчик не опломбирован.. вот и вопрос,, опломбируют его или нет?? ведь я могу качать электроэнергию мимо счетчика.
при отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Получается что Вы
не знаете выделенную Вам мощность. Зная выделенную мощность считать надо по ГОСТ- 0.75мА на 1 кВт.
А то получается УЗО 25А на 10мА в природе быть не должно,
25*0.4мА=10мА ,а нужно 1/3 от номинала.
Так-же не проходит проверку и 63А на 30мА.
ALNI написал :
Правильно ли будет произвести расчет номинала УЗО по току утечки следующим образом: 25А * 0,4мА + 0,01мА * 100= 10 мА + 1мА = 11мА
С точки зрения нормативов - правильно.
Но по стандартам УЗО на 30мА должны срабатывать в диапазоне 15-30мА.
А фактически УЗО на 30мА настраивают на срабатывание при 20-25мА.
Поэтому существуют УЗО номиналом 63А/30мА, хотя исходя из нормативов и стандартов такие УЗО смысла не имеют.
На практике используют 2 и более УЗО не из-за ограничения токов утечки, а больше для удобства, чтобы при срабатывании обесточивалась не вся электросеть, а только ее часть. Выбор числа УЗО в квартире в большей степени определяется экономической целесообразностью, а не техническими ограничениями.
Мирумир написал :
А разве ток УЗО не должен быть больше суммы тока всех автоматов в группе,где стоит это УЗО?
evgenygrig написал :
Не должен - вводной автомат номиналом 32А надежно защитит его от перегрузки
Alex_Penza написал :
на входе стоит автомат на 32 ампера, выше этого значения ток в квартирной сети не поднимется, след-но УЗО с номиналом в 40ампер - в самый раз.
При выборе такой характеристики УЗО как максимальный возможный ток через него надо ориентироваться на номинал входного автомата квартирного щитка. Если входной автомат в щитке на 25 А, а после УЗО подключено 5 автоматов по 16А (суммарно 80А), то возможный ток через УЗО не превысит 25 А и достаточно взять УЗО на 40А. Этоя понял.
А вот при выборе номинала УЗО по току утечки можно ли придерживаться подобного принципа.
Этот же пример. Входной автомат в щитке на 25 А, а после УЗО подключено 5 автоматов по 16А (суммарно 80А), то возможный ток через УЗО не превысит 25 А. И суммарная длина всех кабелей после расчитываемого УЗО пусть будет 100 м.
Также учитываем, что:
при отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока утечки УЗО.
УЗО срабатывет в диапазоне 0,5 Iном. - 1 I ном.
Правильно ли будет произвести расчет номинала УЗО по току утечки следующим образом:
avmal написал :
тот, который приходит со стояка, еще не пришел
и в ближайшие ...цать лет еще не прийдет. Слава соседям.
Все остальные будут в щите терпеливо ждать его прихода вместе со мной, доверив мою любимую жизнь УЗО.
Если вы про РЕ в щите, то тот, который приходит со стояка, еще не пришел, а те, которые уходят, тем более ... Думаю, что для начала этот ящик еще предстоит на стенку повесить.
Стиралка 1,6 кВт. Водогрей 1,8.
Изначально, вообще все хотел на один С16 повесить.
По поводу кол-ва УЗО, здесь кто-то советывал не плодить их с выделенной мощьностью как у меня (по договору 4,5 кВт, но на стояке забыли поставить автомат
ВТБ! написал :
Даже если УЗО 25А/10мА когда-нибудь сгорит от перегрузки, мат.ожидание убытков заведомо меньше расходов на дополнительный автомат на 20-25А.
Нравится мне в тебе эта хозяйственность ... Весь в меня пошел!
Неэлектронное УЗО 40А/10мА - экзотика, 25А/10мА и то не у всех брендов есть.
Но шансы перегрузить обе линии разом крайне низкие, а без утечки - и вовсе невероятное событие.
Даже если УЗО 25А/10мА когда-нибудь сгорит от перегрузки, мат.ожидание убытков заведомо меньше расходов на дополнительный автомат на 20-25А.
на входе стоит автомат на 32 ампера, выше этого значения ток в квартирной сети не поднимется, след-но УЗО с номиналом в 40ампер - в самый раз.
Вот только на мой взгляд, неплохо было бы разнести свет и розетки на разные УЗО.