Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555
#762729

bearing написал :
Планирую использовать PEHD-RP60EAH от Mitsubishi

А почему не SEZ - он хоть немного но потише

bearing написал :
Внутренний блок собираюсь разместитьна трапецепидном балконе,

Готовы долбить в фасадных стенах приличного размера проемы??? Или дом монолит??

bearing написал :
Разводку забора и истока воздуха от внутреннего блока

если будут подвесные потолки - то достаточно сделать напорную сеть

bearing написал :
Достаточно ли в такой системе воздуховодов с внутренним диаметром около 100 мм.

Забудьте что есть такой диаметр - если делать нормально то применять надо по несколько веток 125, а лучше не ниже 160.
И скорее всего для создания напора придется ставить вентилятор. И где будет вход напорной венки - потолок все-равно опускать придется

Удачи

Это мое мнение и его не навязываю

Добрый день.
Недавно начал ремонт в 3-х комнатной квартире-новостройке. Ремонт с нуля, поэтому сразу же на этапе черновых работ решил заложиться на систему кондиционирования (и вентиляции). Рассмотрел вариант на основе настенных сплит систем и систем мультисплит. Дороговато получается, сложно обеспечить вентиляцию. В итоге остановился на канальной системе.
Планировка ниже.
Внутренний блок собираюсь разместитьна трапецепидном балконе, предварительно его утеплив (см. рис), внешний на внешней стенке того же балкона. Воздуховоды развести в 3 комнаты и кухню.
Прокомментируйте пожалуйста опасения:

  1. Длины воздуховодов довольно большие и их непрокачать канальником на 70Па.
  2. Разводку забора и истока воздуха от внутреннего блока в разные комнаты будет сделать затруднительно без больших изгибов (в первую очередь около самого внутреннего блока, т. к. разводить оба типа вентканалов придётся в разные стороны). А через столь крутые изгибы канальник не прокачает воздух (рассматриваю модель на 70 Па, может чуть больше, но не больше 100)
  3. Канальник довольно шумная штука и при 40Дб внутреннего блока находиться на балконе будет не комфортно.
  4. Внешниий блок с шумностью порядка 55 Дб. Незьзя вешать снаружи на стену в том месте, около которого внутри будет находится головя спящего человека. (Очень логично он вписывается именно в таком месте).

Планирую использовать PEHD-RP60EAH от Mitsubishi что скажете?
И ещё вопрос.Достаточно ли в такой системе воздуховодов с внутренним диаметром около 100 мм. Ниже подвесные потолки опускать не хочется.

Спасибо.