2avmal
Это уже хорошо,что верите.
Но мой вопрос остается прежним.Номинал рубильника 32А,который Вы посоветовали.Здесь чуть выше я тоже предложил 32А,но Вы сказали,что не пойдет.Как понимать?
avmal написал :
Этот номер рубильника вместе с его номиналом я вам дал еще, как вы заметили, в предыдущий раз, т.е. 24-25 числа июня сего года. Сегодня на календаре уже 27 июня, а вы опять спрашиваете об правильности выбора модели рубильника и его номинала. Я и пришел к выводу, что этот рубильник вас не устраивает. Может с дизайном что не так или надпись сделана не тем цветом ...
Какой следующий вопрос будет? Этот?
Мирумир написал :
Дайте ещё раз номер по электромонтажу,если не трудно.
avmal написал :
Вообще-то Электромонтаж собирает свои щиты проводом ПВ-4 или НВ-4 и провода все эти одножильные с многопроволочной жилой
ВЫ прекрасно знаете, что многожильный в данном контексте озночало многопроволочный.
Так же как и то, что упомянул я об этом в опровержение Вашего давнишнего заблуждения, что многопроволочным проводам в щитовых делать нечего.
С таким настроем как у Вас,конечно поздно.Ну ка возьмите себя в руки и посылайте только позитивные мысли и эмоции!Нужно всегда думать и надеяться на лучшее,тогда все будет ок!
Мирумир написал :
Ок,жду Ваших предложений по схеме щитка.
Я уже писал, поставьте автоматы на свет 6А не только на санузел, но и на прочие цепи. Вряд-ли у вас будет нагрузка на линию более 1 кВт. А два кондиционера на один автомат 16А я своему соседу посадил, и всё прекрасно работает, не выбивает.
2Маугли7111
У соседа инверторные кондишены?Какая мощность каждого? 2avmal
Что скажете на счет предложения поставить на свет автоматы по 6А?У меня действительно свет будет не более 1кВт.
Мирумир написал :
Что скажете на счет предложения поставить на свет автоматы по 6А?
Я уже кажется говорил, что в групповых линиях номинал автомата выбирается из расчета защиты кабеля, а не нагрузки, которая может меняться, как перчатки. Автомат на 10А вполне устраивает этим требованиям. Можете, разумеется, поставить и 6А, если есть желание деньги необдуманно переплатить - автомат 6А дороже, чем 10А.
А-а-а, тогда вопросов больше нет. Лучше не проверяйте их больше таким способом в жилом помещении. Будем считать, что первый этап испытаний у вас прошел успешно - квартира не сгорела.
avmal написал :
Будем считать, что первый этап испытаний у вас прошел успешно - квартира не сгорела.
Ничего, у меня надёжно проверенный вводной автомат e-next на 25А. 06.03.2008 он выбил, когда в квартиру пошло две фазы (инспектор из энергонадзора меняла счётчик соседу этажом выше и перепутала 2й и 3й выводы на новом счётчике, при включении пакетника произошло КЗ и отгорел PEN четырьмя этажами ниже, в общем погорела техника в 17 квартирах из 36), в тот момент у меня было включено:
Холодильник "Ока-3"
Аппаратура связи
сетевой фильтр компьютера
При этом холодильник и сетевой фильтр приняли на себя весь удар, холодильник уцелел, а в сетевом фильтре рванул варистор. Выбили автоматы:
16А ("ЩИТ") в квартирном щитке,
25А ("e-next") в шкафу учёта. УЗО не выбило.
После этого у меня начали появляться некоторые сомнения по поводу правильности работы счётчика (к учёту активной мощности претензий нет): под одну гребёнку с активом он теперь и реактив подучитывает (а может так и раньше было, я не придавал значения).....