Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 24.06.2008 Кременчуг Сообщений: 30
#762800

Приветствую всех.
Пересмотрел кучу тем по этому поводу, но все-равно не нашел точного ответа.

Хочу сделать разводку воды в квартире (новостройка). Стояки из труб ПП диаметром 32 мм. Отводы от стояка сделаны трубой 20 мм, стоят водомеры. Планирую делать последовательную схему раздачи воды. На форуме вычитал, что для того, чтобы не было падения давления в системе при одновременном заборе воды более одним прибором надо основную магистраль делать большим диаметром, а отвод на прибор - меньшим, но не понятно как быть в моем случае.

Есть ли смысл после отвода ставить трубу 25 мм как магистральную, а отводы делать трубой 20 мм???

Если смысла нет, то получается что надо:

  1. передалать отвод от стояка - поставить трубу диаметром 25 мм (и соответственно водомер поменять на подходящий этому диаметру) и отводы к приборам делать трубой 20 мм.
  2. не трогать отвод, а магистраль делать трубой 20 мм, отводы к приборам диаметром 16 мм (планируется душ,ванна,умывальник,стир.машинка,унитаз,мойка)
  3. прочий вариант

Помогите пожалуйста, а то ночи не сплю - мучаюсь, надо делать, а правильный выбор не могу сделать.

Регистрация: 04.04.2007 Новосибирск Сообщений: 1451

Вариант 2.
Даже с разводкой стальными трубами 1/2 дюйма, имеющими внутренний диаметр ~15мм,
при грамотной разводке, когда душ ближе всех остальных потребителей к стояку, не чувствуется включения кранов на кухне. Достаточное давление - ключ ко всему.
Если учесть, что площадь сечения 20мм трубы в ~1.5 раз больше чем у 16мм трубы, их будет достаточно.

Регистрация: 24.06.2008 Кременчуг Сообщений: 30

Спасибо.