Граждане, на основании какого документа можно проводить ливневую канализацию (плюс ревизия на ней) через помещение, где стоит электрический распред.шкаф на весь дом (12 этажей)...
ПУЭ написал :
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Г.А. написал :
7.1.9. Электрощитовое помещение — помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.
..
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ПУЭ
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29 ...Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Граждане дорогие, это я читал, но вы технадзор говорит - у нас все по проекту, я в ответ проект х---я, покажите проект. Пока не показали.
В приведенных цитатах, слова "Прокладка через эти помещения" двусмыслены. Поясню, шкаф у нас на проходе, между квартирами, т.е. не в электрощитовом помещении и 1м соблюдается.
Г.А. написал :
Поясню, шкаф у нас на проходе, между квартирами, т.е. не в электрощитовом помещении и 1м соблюдается.
Тогда, в соответствии с п. 7.1.28 (последние два предложения) всё в ажуре.
Вы же в первом посте говорили о помещении, а выходит, что выделенного помещения нет. Вводите, однако, в заблуждение...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Все ж есть вопрос, который меня смущает. Раньше ливневки не было, теперь есть, но ящик то старый. Не похож он как-то на IP31 современные судя по картинкам.
Граждане, а как вам вот это (см. ниже) кто главней-то? во задача ёпрст...
СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".
СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ.
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
в...электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики...;
ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ
20.7. Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий, прочисток и смотровых колодцев с учетом требований разд. 17.
Г.А. написал :
в...электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики...
Так где же всё таки стоит ВРУ? На лестничном марше, коридоре или в отдельном помещении? Вы всё пытаетесь применить пункты нормативки к выделенным помещениям.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
В коридоре стоИт, в коридор выходят двери квартир. Обсмотрел сегодня электро ящик, их там 3 шт, два маленьких сверху и один старый (с момента постройки) под ними на полу. У нижнего IP31 "рядом не лежало" рука пройдет и вода накапает, внутри контакты открытые видны.
(При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.)
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.