Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#763847

В коридоре стоИт, в коридор выходят двери квартир. Обсмотрел сегодня электро ящик, их там 3 шт, два маленьких сверху и один старый (с момента постройки) под ними на полу. У нижнего IP31 "рядом не лежало" рука пройдет и вода накапает, внутри контакты открытые видны.

(При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.)

Г.А. написал :
в...электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики...

Так где же всё таки стоит ВРУ? На лестничном марше, коридоре или в отдельном помещении? Вы всё пытаетесь применить пункты нормативки к выделенным помещениям.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Граждане, а как вам вот это (см. ниже) кто главней-то? во задача ёпрст...

СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".

  1. СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ.
    17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
    в...электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики...;
  2. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ
    20.7. Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий, прочисток и смотровых колодцев с учетом требований разд. 17.

Сорри, кажется понял

полагаю, что я об IP31 ПУЭ 7.1.28.

наш ящик может открыть каждый желающий, ну плюс отвертка.

читаю ГОСТ 14254-96. Чегой -то в части IP31 про воду и капли нету ничего. Чудно, ливневка с ревизией рядом...

Г.А. написал :
это по взрослому или много лишнего?

А Вы о чём? IP31 или IP54?
Кстати, замочек там поганый, явно не для подъезда...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._


вот это по взрослому или много лишнего?

Г.А. написал :
Что-такое IP31 по простому.

Защита от попадания мелких частиц до 2,5 мм и от попадания капель сверху.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Г.А. написал :
Что-такое IP31 по простому.

Внутрь нельзя просунуть карандаш и есть крыша от вертикальных капель.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Все ж есть вопрос, который меня смущает. Раньше ливневки не было, теперь есть, но ящик то старый. Не похож он как-то на IP31 современные судя по картинкам.

Что-такое IP31 по простому.

Г.А. написал :
Поясню, шкаф у нас на проходе, между квартирами, т.е. не в электрощитовом помещении и 1м соблюдается.

Тогда, в соответствии с п. 7.1.28 (последние два предложения) всё в ажуре.
Вы же в первом посте говорили о помещении, а выходит, что выделенного помещения нет. Вводите, однако, в заблуждение...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Граждане дорогие, это я читал, но вы технадзор говорит - у нас все по проекту, я в ответ проект х---я, покажите проект. Пока не показали.

В приведенных цитатах, слова "Прокладка через эти помещения" двусмыслены. Поясню, шкаф у нас на проходе, между квартирами, т.е. не в электрощитовом помещении и 1м соблюдается.

ПУЭ
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29 ...Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ПУЭ написал :
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.

Г.А. написал :
7.1.9. Электрощитовое помещение — помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.

..

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Граждане, на основании какого документа можно проводить ливневую канализацию (плюс ревизия на ней) через помещение, где стоит электрический распред.шкаф на весь дом (12 этажей)...

Если это нарушение, то к кому с этим обращаться?