Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.03.2008 Протвино Сообщений: 13
#764149

Добрый день.
Меняю радиаторы на конвекторы изотерм. Ветка тут была

По-началу собирался устанавливать вентили фар
но теперь, начитавшись про Kvs и Kv, в сомнениях.
Kvs этих вентилей 1,19 - вроде как мало. А что тогда? Danfoss RTD-G 20 с Kvs 4,7? Система однотрубная, подача сверху.
И еще вопрос. При снятии старых батарей оценил качество гоняемой жижи - мрак. Очень много твердых частиц мусора всякого. Имеет ли смысл перед вентилем устанавливать грязевик (понимаю, что буду чистить отопление всего городка) или лучше раз в год (хотя не уверен, что протянет) менять вентиль? У кого есть опыт на сколько критично они относятся к загрязнениям?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

В таких условиях наверно лучше никакой не ставить. Поставите грязевик - замерзнете

in my humble opinion

Регистрация: 25.08.2006 Зеленоград Сообщений: 741

У нас в сети отопления столько грязи, что некоторые умники ставят на каждую батарею краны для слива грязи в каналью.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Про Данфосс -правильное решение, а про Изотерм, сугубо имхо, не очень. Медная трубочка 14мм засрется быстро

Регистрация: 28.03.2008 Протвино Сообщений: 13

Была такая мысль, но думаю можно будет ТО раз в год делать