Добрый день.
Меняю радиаторы на конвекторы изотерм. Ветка тут была
По-началу собирался устанавливать вентили фар
но теперь, начитавшись про Kvs и Kv, в сомнениях.
Kvs этих вентилей 1,19 - вроде как мало. А что тогда? Danfoss RTD-G 20 с Kvs 4,7? Система однотрубная, подача сверху.
И еще вопрос. При снятии старых батарей оценил качество гоняемой жижи - мрак. Очень много твердых частиц мусора всякого. Имеет ли смысл перед вентилем устанавливать грязевик (понимаю, что буду чистить отопление всего городка) или лучше раз в год (хотя не уверен, что протянет) менять вентиль? У кого есть опыт на сколько критично они относятся к загрязнениям?
В таких условиях наверно лучше никакой не ставить. Поставите грязевик - замерзнете
in my humble opinion
У нас в сети отопления столько грязи, что некоторые умники ставят на каждую батарею краны для слива грязи в каналью.
Про Данфосс -правильное решение, а про Изотерм, сугубо имхо, не очень. Медная трубочка 14мм засрется быстро
Была такая мысль, но думаю можно будет ТО раз в год делать