Рисовал, конечно, не сам, а только немного переработал другую схему. Может быть я что-нибудь не так обозначил, но провод РЕ идет на контур заземления, закапываемый в землю. Автомат на 20А поставил на розетки в доме потому, что там стоит электроплитка и водонагреватель. Согласен с Вами, автомат на свет можно поставить до УЗО. Честно говоря, точно не знаю сколько выделено мощности на дом , но у соседа стоит автомат 40А.
Мощным нагрузкам, водогрею, или розетке для плитки, розетке для стиральной машины - лучше пустить отдельную, персональную линию с отдельным автоматом или УЗО.
Насчёт контура, действительно - поподробнее. Есть ньюансы. И питающие сети у вас какие?
Эл. плитка, водогрей - в сумме 2,5-3,5 кВт, значит отдельная группа 3х2,5 + АВ 16А. По вводному уточните не у соседа, а в правлении садоводства или, если свой договор будет, у энергетиков... Эл. энергия - это не вода из речки
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Мирумир написал :
Зачем свет тянуть мимо УЗО?Не хотите защитить жителей домика?
Защита - дело жителей домика. Хотят - пусть ставят УЗО. Но отдельное от силы. Потому, что когда темной, зимней ночью сработает УЗО от какой нибудь розетки - весь дом окажется без освещения. А надо будет ремонтироваться..
2Мирумир АВ на 40А не должен отключаться при токе 45А, а при токе 58А он должен отключиться в течение одного-двух часов. Практически - обычно минут 20-30 гарантированно продержится.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
2Мирумир АВ на 40А не должен отключаться при токе 45А, а при токе 58А он должен отключиться в течение одного-двух часов. Практически - обычно минут 20-30 гарантированно продержится.
что-то долго.... любой кабель двадцать раз успеет сгореть
2dinamit007 Не любой, а неадекватно малого сечения. Время нагрева биметалла в автомате согласовано с временем нагрева кабеля (тепловой инерцией кабеля). Правильно подобраный кабель не успеет сгореть.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
2Мирумир АВ на 40А не должен отключаться при токе 45А, а при токе 58А он должен отключиться в течение одного-двух часов. Практически - обычно минут 20-30 гарантированно продержится.
[QUOTE=Kamikaze]
Может я чего не понимаю,но тогда зачем нужено УЗО на 63А,если вводной автомат пусть даже на 58А отключится?
2Мирумир Вы путаетесь в назначении элементов схемы и их номиналах. Автомат защиты АВ 40А - он обеспечивает защиту проводников. А номинал УЗО 63А говорит о максимальном токе коммутации его контактами и тут запас не лишний.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
2Pavian Не забывайте, что при независимом заземлении (система ТТ) безопасность обеспечивается только применением УЗО, потому их нужно выбирать из брендов первого эшелона.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.