#765130

Если делать в квартире трёх проводку, откуда лучше взять PE? Из колодки с рабочим нулём в щитке или прицепить провод PE на металлический заземленный корпус щита?

Очень мало данных.
Попробуйте следующее:
Поиск - расширенный поиск - заземление - искать в заголовках - поиск по разделам электрика.
Результат примерно такой: 111 тем

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

фото щита

Фото городского щита пока сделать не могу, к сожалению. Но там, стиральная машина подключена третьим проводом ( PE, жёлто-зелёный), к металлическому каркасу внутри щитка.

А вот схема дачного щитка. Фото не моё, но планирую сделать так же. Только бы хотелось провести третий провод. Думаю взять его, обьединив на одной колодке рабочий ноль и PE.

В городе понятно, там щиток заземлён, и PE крепится к заземлённому корпусу щита. На даче такого нет, вот поэтому и вопрос, можно ли обьединить N и PE. Разрешено ли это?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Объединить N и PE можно, если входящий нулевой проводник PEN имеет сечение не менее 10 кв.мм меди или 16 кв.мм алюминия, находится в отличном состоянии, контакты везде надежные, ухоженные и подтянутые. Если же PEN слаб, жалок и плох, то нарушение контакта приведет к появлению фазы на корпусах "зануленных" таким образом приборов.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

reg1 написал :
В городе понятно, там щиток заземлён,

Занулен! К корпусу подключен либо PEN (совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник при четырехпроводном стояке), либо РЕ (нулевой защитный проводник пятипроводного стояка). В некоторых старых домах с электроплитами и четырехпроводным стояком PEN-провод продублирован стальной полосой или прутком, также соединяющим все щитки между собой и с корпусом ВРУ, который в свою очередь соединен с PEN-проводником фидера с КТП.

reg1 написал :
PE крепится к заземлённому корпусу щита

Не к корпусу, а к шине РЕ, которая может быть и конструктивным элементом корпуса щитка.

reg1 написал :
На даче такого нет, вот поэтому и вопрос, можно ли обьединить N и PE. Разрешено ли это?

См. , посты 24, 25, а также 9.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Спасибо.

Ещё такой вопрос... Правильно ля понимаю, что разделение провода PEN на N и PE нужно делать до счетчика, УЗО, и автоматов?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Да.