Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#806225

2Tolsty
Возможны варианты.

  • В щитке поставьте одноотводный ответвитель (напр., 1/8дБ или 1/10), с отвода на розетку 1, с прохода на 2 и 3. Этим Вы выровняете уровни по всем розеткам (условно), но потеряете в уровне на розетке 1.
  • Делитель на 2. Сигнал в розетке 1 максимальный, но сильно ослаблен на 2 и 3.

Tolsty написал :
какие проблемы могут возникнуть?

Может понадобиться усилок, но всё зависит от уровня на абонентском отводе.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Планируется подключить 3 ТВ по схеме "звезда". Длина 1-го сегмента - 10 м, 2-го - 16 м, 3-го - 27 м. Кабель RG6 Теплоскат, розетки Валена.
Как лучше сделать: как планируется ("звезда") или как в п.29?
Т.е. не лучше ли будет объединить 2-й и 3-й сегмент в один шлейф (16 и 11 м), установив проходную и конечную розетки? В каком случае потери будут меньше?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

lextr написал :
Как лучше сделать: как планируется ("звезда")
Т.е. не лучше ли будет объединить 2-й и 3-й сегмент в один шлейф

  1. да
  2. не лучше
    на 17 метрах разница будет, на верхнем канале, примерно 4 децибела, этим можно пренебречь

У Валены очень неудачные проходные телевизионные механизмы. Они только одного номинала с затуханием на отвод 14 дб. Для проходной розетки первого уровня слишком много.
Поэтому с Леграндовскими ТВ механизмами делать проходные схемы просто невозможно(как с турецкими).

Подскажите как внешне отличить обычную розетку (7743 32) Valena от концевой (7743 33)?
Проходная (7743 34), как я понимаю, отличается наличием входа-выхода, так?

Я могу ошибаться, но скорее всего, никак. Внешне механизмы могут быть абсолютно одинаковые. Должна быть нанесена маркировка, по ней и определяют.

Сфотографировал маркировку. Какая это розетка: обачная, проходная или концевая? Соответствий этой маркировки каталожным обозначениям не обнаружил.

Судя по всему концевая. Единственное "но" - в ней присутствуют частотные фильтры на спутниковый и эфирный диапазон (или эфирное ТВ + радио), что в любом случае несколько гасит сигнал, и абсолютно бесполезно в России (если только вы сами не делали схему с замешиванием сигналов на входе).
2 Tolsty - что ж делать, что сделано то сделано, ставьте свои розетки и смотрите что будет. Заработало и качество устраивает - повезло. Не устраивает - попробуйте вариант с делителем вместо проходной розетки. Альтернативно можете "продавить" вашу сеть с помощью усилителя.

Если верить этому документу:

то у Вас оконечная розетка TV-R 67385 с затуханием в 10 дб. Что конечно очень много.
Вам нужна розетка TV-R 67383 с затуханием 1,5 дб. У неё маркировка ECH01.
Если нет их, спросите может есть наладки для телевизионных розеток, для этой серии. Купите механизмы ТВ розеток от ALCAD или IKUSI и поставите на них накладки от Легран.

Vlad Zhdanov написал :
ВМ-200 первого уровня (ослабление на проход 2 дб, на отвод 8 дб)
ВМ-500 второго уровня ( 11 дб и 1,2 дб)
ВМ-700 третьего уровня (16 дб и 0,7 дб)

Помогите пожалуйста решить конкретную ситуацию:
Планируется два тв: большой в комнате и маленький на кухне.
Прочитал тему, если всё правильно понял, то придумал два варианта:

1) синяя разводка: проходная розетка типа вм 700 (минимальное ослабление на отход) у большого тв и дальше на кухню
2) зелёная разводка: ведём до кухни, делитель и в разные стороны к потребителям.
Что выбрать?

И ещё вопрос: правильно я понимаю, что если я уверен, что тв будет стоять только в этом месте, то лучше делать не оконечную розетку а сразу накручивать на торчащий из стены кабель ф разъём?

Спасибо.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

Дачник_МО написал :
Что выбрать?

лучше всего это отдельные кабели из щитка... (а так оба варианта приемлемы, с делителем чуток лучше но его прятать куда-то придется)

Дачник_МО написал :
а сразу накручивать на торчащий из стены кабель ф разъём?

с точки зрения сигнала лучше без розеток, а с точки зрения эстетики Вам решать

юра Т написал :
лучше всего это отдельные кабели из щитка... (а так оба варианта приемлемы, с делителем чуток лучше но его прятать куда-то придется)

с точки зрения сигнала лучше без розеток, а с точки зрения эстетики Вам решать

У нас в щиток операторы могут подвести только один кабель. Вы имеете ввиду, что лучше самостоятельно установить делитель сразу, ещё в щитке, и ввести в квартиру два кабеля?
Остальное понятно, спасибо.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

Дачник_МО написал :
Вы имеете ввиду, что лучше самостоятельно установить делитель сразу, ещё в щитке, и ввести в квартиру два кабеля?

да, именно так