Собственно говоря выкладываю фото.Провода одножильные будут заходить в щитовую многоэтажки,те что потолще питание этажных щитов а.что поменьше офиса и вентиляции.Все провода АПВ 1,2-с ал.не работаю может ошибся с маркой.Допустима ли такая прокладка?Если нет,то это не есть Гуд.
Изолированные провода - только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается скрытая под штукатуркой , в......., а также открыто по поверхности стен, потолков, в лотках, на тросах и пр. конструкциях.
ГОСТ 50571.15
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Андрёй написал :
А по моему вроде бы нельзя алюминий менее 16кв.мм применять.
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Smily написал :
В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Как раз наоборот-аллюминивые.На одинадцатый (тех.)этаж идут провода 4*6 мм.кв. для питания вентиляторов,4*16 мм.кв. белого цвета(машин.отделение)-лифт,все моножила.И наконец те,что потолще-этажные щиты,многожилка за нее я спокоен.А вот длина пролета и такое сечение первых под сомнением.Какое сечение применяют для лифтов(пассажирских)?Причем провода в межэтажных каналах просто свисают.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.