Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#770026

Почитал тему, вот не понятно, почему запрешено шлейфование без разрыва проводника? Вроде бы, зачистил, согнул, зажал, и всё надёжно. Как сделать ответвление, что бы оно было надёжнее, чем такое шлейфование, в таком тесном месте как коробка под розетку?

avmal написал :
А как включить розетки последовательно никак не представляю.

"Элементарно, Ватсон!" параллельно - на противоположных стенах, а последовательно - на одной стене, в ПУЭ же между строк

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

avmal написал :
Так мы по одну сторону баррикады?

Конечно.

avmal написал :
А то так можно и покалечить друг друга в суматохе.

avmal написал :
Никак у меня этот образ последовательно включенной розетки в голове не укладывается. Лампочки, включенные последовательно, представляю себе - елочная гирлянда, например. Даже могу представить себе два утюга на 220В, включенные последовательно в сеть 380В. А как включить розетки последовательно никак не представляю.

Это можно представить, если рассматривать всё на уровне проводков-зажимов-винтиков, где-то так: один провод от щитка, второй провод к следующей розетке. Они соединяются надежным винтовым зажимом розетки. Однако некоторые притягивают сюда п.17.144 и говорят, что это последовательное включение розетки в РЕ-проводник и так делать низзя. Собственно, это и есть последовательное соединения двух проводков, но выполненное специально предназначенным для этого зажимом, причем, от места соединения идет ответвление к контактам розетки. Не внемлют.
Ладно, говорю я им, тогда второй вариант, практически такой же: один провод от щитка, второй - шнурок к утюгу. Эти два проводника соединяются через винтовой зажим розетки, пружинную ламель (контакт) розетки и штырь вилки. Т.е. в цепь РЕ-проводника включен уже не только один винтовой зажим розетки, а куча всякого разного. Но, как только что заявили противники шлейфа, даже один винтовой зажим не допускается включать в РЕ-проводник. А тут столько всего. Как быть со всем этим, так касается п.1.7.144 розеток, или нет? - вопрошаю я их.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
это и есть последовательное соединения двух проводков, но выполненное специально предназначенным для этого зажимом

Если из этого изречения убрать лишнее слово "последовательное", то все встанет на свои места. Это не последовательное соединение, а просто СОЕДИНЕНИЕ. Точно такое же, которое нам пытаются навязать дополнительно к этому принимающие органы, не совсем соображающие в сути вопроса, увеличивая тем самым количество соединений и уменьшая автоматически надежность.

AC/DC написал :
"Элементарно, Ватсон!" параллельно - на противоположных стенах, а последовательно - на одной стене, в ПУЭ же между строк

Эту уже быстрее не из ПУЭ, а из стереометрии. Я как-то об этом не подумал ...

Kamikaze написал :
Как быть со всем этим, так касается п.1.7.144 розеток, или нет? - вопрошаю я их.

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику....
1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
Чесно говоря, термин "электроустановка" дан настолько обобщённо, что под него можно подвести и стационарно установленные розетки.

Немного подругому спрошу Вы уж извините что влезаю в ваш спор, просто очень интересно. Я как понимаю, что весь спор возникает из за того, что технически сложно реализовать неразрывность РЕ. Вот, вопрос к противникам шлейфования, как сделать компактное и надёжное ответвление от неразрывного проводника РЕ? Надёжнее чем зятяжка на клееме в розетке, а то, в случае чего отгорит не провод ответвления, надёжно зажатый винтом в розетке, а отгорит ненадёжное соединение его с неразрывным проводником РЕ, с возможным повреждением последнего. Как сделать в щитке ответвление от магистрального проводника я представляю, а вот как это сделать у розетки, ну никак придумать не могу.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

AC/DC написал :
2Valeryko не будет ли любезен Valeryko указать исходную точку отдельного ответвления.?

-распаечная коробка, на которых тут тоже некоторые привыкли экономить...

AC/DC написал :
адо так понимать, что к каждой розетке надо тянуть отдельный провод из центра - земли под ТП

-если по проекту будет- то будете тянуть- и к ТП, и к двигателю, и к светильнику и к розетке...

avmal написал :
А как включить розетки последовательно никак не представляю.

-Вы уже фото таких подключенных Вами розеток публиковали- снятие одной из них делает другую незаземленой- что и является основой запрета на такое заземление ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО- один электроприбор за другим...неважно через розетку или без-проводами напрямую...

Kamikaze написал :
Это можно представить, если рассматривать всё на уровне проводков-зажимов-винтиков, где-то так: один провод от щитка, второй провод к следующей розетке. Они соединяются надежным винтовым зажимом розетки. Однако некоторые притягивают сюда п.17.144 и говорят, что это последовательное включение розетки в РЕ-проводник и так делать низзя. Собственно, это и есть последовательное соединения двух проводков, но выполненное специально предназначенным для этого зажимом, причем, от места соединения идет ответвление к контактам розетки. Не внемлют.

-так делать нельзя- это говорят СПЕЦИАЛИСТЫ:

Valeryko написал :
"Поясните, пожалуйста, пункт ПУЭ 1.7.144 в части присоединения открытой проводящей части к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику. Должен ли этот пункт быть применен к группе штепсельных розеток, осветительных приборов? Возможно ли в этом случае шлейфное подключение PE-проводника?
Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж"
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается."

Kamikaze написал :
Ладно, говорю я им, тогда второй вариант, практически такой же: один провод от щитка, второй - шнурок к утюгу. Эти два проводника соединяются через винтовой зажим розетки, пружинную ламель (контакт) розетки и штырь вилки. Т.е. в цепь РЕ-проводника включен уже не только один винтовой зажим розетки, а куча всякого разного. Но, как только что заявили противники шлейфа, даже один винтовой зажим не допускается включать в РЕ-проводник. А тут столько всего. Как быть со всем этим, так касается п.1.7.144 розеток, или нет? - вопрошаю я их.

-ламели заземления"евророзеток" открыты, ребенок в детской коснулся ее рукой, а "экономный монтажник" соединил этот "неэлектроприемник" последовательно с другой розеткой-"неэлектроприемником" - которая была неисправна... мы имеем погибшего ребенка, который коснулся токопроводящего заземленного не по правилам-последовательно- шлейфом- элемента электроприбора: розетки...

avmal написал :
Если из этого изречения убрать лишнее слово "последовательное", то все встанет на свои места.

  • на суде это будет сложно доказать- что слово "лишнее"...

avmal написал :
. Точно такое же, которое нам пытаются навязать дополнительно к этому принимающие органы, не совсем соображающие в сути вопроса, увеличивая тем самым количество соединений и уменьшая автоматически надежность.

-То-то от коаксиала в компьютерных сетях без хабов-т.е. без лишних соединений, ПК напрямую соединялись (застал) последовательно- шлейфом- отказались... или Вы не на витой паре и хабах, а втакой сети сидите до сих пор- "повышенной надежности"?

Smily написал :
Чесно говоря, термин "электроустановка" дан настолько обобщённо, что под него можно подвести и стационарно установленные розетки.

  • ну а открытые ( их не прикрывают даже шторки) ламели заземления розеток "токопроводящими открытыми частями электроприемника , подлежащими заземлению"- считать можно?

Inoy написал :
Я как понимаю, что весь спор возникает из за того, что технически сложно реализовать неразрывность РЕ

-нисколько- просто лень- ведь фазу и нейтраль шлейфовать не запрещено...

Inoy написал :
Вот, вопрос к противникам шлейфования, как сделать компактное и надёжное ответвление от неразрывного проводника РЕ? Надёжнее чем зятяжка на клееме в розетке,

  • вообще-то достаточно иметь равнопрочное соединение- ведь этот провод в щитке все равно винтом зажат...
  • а надежнее оно будет по определению- в отличие от розетки постоянных механических нагрузок на распаечную коробку не оказывают...

Inoy написал :
Как сделать в щитке ответвление от магистрального проводника я представляю, а вот как это сделать у розетки, ну никак придумать не могу.

  • такая же шинка , как и в щитке, клеммник винтовой, опрессовка, если розетка на "пнп"то ТОГДА "пнп"...короче, равнопрочное или надежнее, чем фаза и нейтраль, соединение...

У меня следующие вопросы в комнате группа розеток 4 штуки если я так понял делать правильно то я должен подвести фазу, ноль и РЕ к каждой розетке отдельным проводом или же можно так к одной розетки подвести фазу и ноль к остальным розеткам методом шлейфа, а вот РЕ провод для каждой розетки от квартирного щитка вести отдельными проводами. И еще если я данную группу розеток соединил методом шлейфа вместе с РЕ проводом но РЕ провод не разрывается на зажиме розеток соблюдаются ли при этом необходимые нормы.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

yolet написал :
или же можно так к одной розетки подвести фазу и ноль к остальным розеткам методом шлейфа

Именно так-МОЖНО - это дешевая и быстрая альтернатива отдельному кабелю к каждой розетке от щитка или распаечной коробки

yolet написал :
И еще если я данную группу розеток соединил методом шлейфа вместе с РЕ проводом но РЕ провод не разрывается на зажиме розеток соблюдаются ли при этом необходимые нормы.

  • Уверяю Вас-тоже всегда считал, что это неразрывное соединение, но это не так:

    Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается."

  • ПОЭТОМУ только "звезда" - 4 ответвления от желто-зеленой жилы заземления питающего кабеля к каждой из Ваших розеток

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2yolet Можно и шлейфом от розетки к розетке, только шлейф РЕ должен соединяться не на клеммах розетки, а клеммником, опрессовкой или другим способом за механизмом розетки, с ответвлением "хвостика" к данной розетке. При таком исполнении надзоры не придираются, и ищут дальше, за что бы взять денег.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ребята большое спасибо за быстрые и доходчивые ответы теперь я в курсе хороший форум делают настоящие спецы

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

yolet написал :
я так понял делать правильно то я должен подвести фазу, ноль и РЕ к каждой розетке отдельным проводом или же можно так к одной розетки подвести фазу и ноль к остальным розеткам методом шлейфа, а вот РЕ провод для каждой розетки от квартирного щитка вести отдельными проводами.

  • "До кучи":
    "Есть и специальные требования к защитному проводу. В "Правилах устройства электроустановок" есть оговорка, что защитная шина должна быть непрерывной. На самом деле непрерывным считается проводник, если в его цепи нет автоматических или ручных выключателей и его нельзя разъединить без специального инструмента. Поскольку спаянные или зажатые винтом провода невозможно разобрать "голыми" руками, то они считаются неразъемными.

В одном-единственном случае запрещено делать даже винтовое соединение защитной шины - в розетках. Обычная практика - шлейфовое подключение электроустановочных изделий, когда отрезок провода подводят к розетке и от того же зажима другой его кусок проводят к следующей. Так разрешено поступать с фазным и нулевым проводниками, но никогда - с "земляным". Хорошие розетки "заставляют" соблюдать правила - зажимы для силовых линий у них "двухместные", а в защитный можно вставить только один провод.

Его второй конец соединяют с шиной в распаечной коробке. При такой схеме, вынимая розетку для ремонта или замены, мы никогда не нарушим "заземление" других установочных изделий и подключенных к ним приборов. "

Smily написал :
Пробовал оба варианта. Опрессовка - компактнее.

Собственно о такой опрессовке шла речь. Скорость выполнения - почти такая-же как и у сжимов. Вирет (вайдмюллер, легранд) на 3 гнезда у себя не нашёл, но тенденция понятна.
Поскольку это РЕ, то изолировать - не обязвтельно, но если есть желание, то пару витков ж\з изоленты.

при применении клемм WAGO им подобных для ответвления цепи РЕ
все равно происходит фактически разрезание а потом соединение провода

в каталоге 3М увидел соединители с врезным контактом Scotchlok 534
для которых ненужно разрезать основной провод чтобы подключить отвод

вроде бы это будет более правильный способ

использовал ли ктото подобные соединители?
есть ли подводные камни?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

nikoro написал :
использовал ли ктото подобные соединители?
есть ли подводные камни?

Вот такие
Пробовал лет 10 тому назад при подключении а/м сигнализации, мне лично не понравились, хотя это пробовал на гибком проводе. Да и по площади контакта не внушают доверия.

Я всётаки тоже хочу спросить.
Привожу две картинки
1 вариант обжим 2 проводов одним наконечником. Правый рис. голубой провод
2 вариант (как сдесь и говорили) через соединение винтом. Левый рис. без винтов

По ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92)
2.1.4 шина: Проводник с низким сопротивлением, к которому можно подсоединить несколько отдельных электрических цепей.
Примечание — Термин «шина» не включает в себя геометрическую форму, габариты или размеры проводника.
2.1.4.1 сборная шина: Шина, к которой могут быть присоединены одна или несколько распределительных шин и/или блоков ввода или вывода.
2.1.4.2 распределительная шина: Шина в пределах одной секции НКУ, соединенная со сборной шиной и питающая устройство вывода.

Есть однозначное определение слова ШЛЕЙФ?

Регистрация: 17.06.2006 Нижневартовск Сообщений: 266

LAV написал :
Вот такие

Интересно, а можно такие ответвители и спользовать для ответвления многожильным проводом? Т.е. основной (неразрываемый) - моножила, а ответвление - многожила?

А если считать клемник или зажим электроприбором (таким-же как и розетка), то ответвление РЕ посредством оного является тем-же шлейфованием? Только скрутка и спайка остается?