Не вижу смысла каскадировать УЗО 10мА с УЗО 30мА - подключите их параллельно.
Плиту и общее освещение защищать УЗО на 30мА необязательно - вполне достаточно входного на 100мА.
Компоновка защитных аппаратов на рейке мне не нравится.
ИМХО нормальная схема. А то некоторые раздувают на 30 посадочных мест, как будто электрика - это самоцель.
Одно пожелание - возможно, Вы все просчитали, но 6А на свет маловато будет (во всяком случае для меня). Я бы поставил 10.
И еще - розетки на кухне не указаны. Обычно там мощные потребители - аэрогриль, электрочайник, вытяжка. Я бы поставил еще 1 автоматик на кухню, и (с учетом 10А на свет) было бы практически как у меня . Все влезает в щиток на 12 посадочных мест.
Или я не понимаю Ваших целей, или Вы просто фанатик. Развести человека в двухкомнатной квартире на 25+ (!) посадочных мест (соседняя тема, Мирумар'а), это Вы молодец. Конечно, удобно отключать холодильник или лампочку в комнате отдельно от всего. Однако наши предки жили и не заморачивались с двумя (!) пробками, и нормально - детей сделали, страну подняли, а потом разрушили правда. Я конечно шутю, но в каждой шутке - доля шутки. Более 12 автоматов на квартиру - это уже перебор, как ни крути. Это уже не разумная необходимость, а фанатичность какая-то.
Кандибобер написал :
наши предки жили и не заморачивались с двумя (!) пробками, и нормально - детей сделали,
Приятно осознавать, что наши предки не заморачивались и жили с двумя пробками, имея все блага современной жизни, включая варочную поверхнось, духовку, посудомоечную машину, стиральную машину, водонагреватели, теплые полы, по телевизору в каждой комнате ... У их потомков это не получается.
Кандибобер написал :
страну подняли, а потом разрушили правда
Немного не в тему, но вы тут несколько согрешили, перепутав последовательность нашей истории - сначала разрушили, а потом уже поднимали.
avmal написал :
Немного не в тему, но вы тут несколько согрешили, перепутав последовательность нашей истории - сначала разрушили, а потом уже поднимали.
Не в тему, но давайте тогда уж определимся с временными периодами. Я вот имел ввиду поствоенный период и распад Союза (именно тогда наиболее актуальными были пробки). А Вы?
avmal, насчет удобства и безопасности - схема, предложенная Macuser - достаточно безопасна, Вы не находите? А вот удобством для Вас является возможность поочереди отключать некоторые потребители - возникает вопрос - зачем? Если человек уезжает надолго, он опустошает холодильник. Если на неделю - то незачем отключать электричество в доме (я лично вообще никогда не отключаю электричество в своем доме). Если вдруг случилась авария - ну, например, КЗ в освещении отдельной комнаты - так чинить ее надо, а не отключать. Починка занимает несколько часов в тот же день, что и случившаяся авария. Существуют переноски и вообще - для человека с руками и мозгом особо проблем не будет. А устанавливать щиток, аналогичный по размерам щитку промышленного объекта в бытовой квартире, причем не мега квартире, а обычной - двух-трехкомнатной - какой-то перебор, не находите?. Каждый импортный автомат, legrand например, стоит денег. Денег стоит и щиток, и провода, и работа. А УЗО стоят вообще запредельных (с моей т.з.) чатлов. Да и есть правило - лишний коммутационный прибор не прибавляет надежности системе. Ваши возражения?
Ну и шуточки у Вас,
а кто-то это за правду принимает.
Поясню много автоматов, больше ошибок. (шинки, зажимы, ручки крючки и тд)
Много УЗО больше импульс тока (не все смогут выдержать, да и условия ...).
Селективности при хорошей проводке не добиться, а значит и смысла нет в
большом кол-ве автоматов.
Больше проводов - самостийная клетка Фарадея.
Macuser написал :
впринципе свет проложен медью 1.5, можно и 10А автомат, но я как то не планировал 2КВт на освещение...
Ну не знаю... Меня раздражают полутени. Человеческий глаз конечно приспосабливается к любому освещению, но в основном мы живем в полутемных квартирах. Я вот для себя бы поставил по 6 лампочек 75Вт в каждую комнату, 2-3 коридоры, 3 - кухня, возможно ванная (если она отдельной линией на ванную не питается). Итого получится чуть больше 6А. А ведь есть еще балконы и пр. Впрочем, можно экономичные поставить. Решать Вам полюбому.
Macuser написал :
Кстати, я правильно понимаю что УЗО 63/30 надо типа АС, а 25/10 - типа А? Может на вход дифавтомат?
Тип А лучше защищает от импульсных утечек (так во всяком случае пишут). Однако во-первых он дороже, во-вторых его еще и купить бывает проблема. Особенно на 25А/10мА.
Себе я поставил везде АС и не парюсь. Опять таки, решать только Вам.
Sonic написал :
А почему? В случае отключения УЗО СМ, остальные цепи останутся работать. И наоборот. Чем это плохо?
Хех... Соединив УЗО последовательно, Вы многократно увеличете собственную защиту - малоли, одно УЗО неисправно - так хоть второе сработает. Останутся ли работать остальные цепи, когда речь идет о защите жизни, уже мало волнует в данном случае.
Спасибо всем за консультацию.
Закупил всё по схеме, которая у меня была. За исключением УЗО 25/10, пришлось заменить на 16/10 (тип А Legrand DX). Понимаю, что на автомат 16А ставить такое УЗО "не рекомендуется", но в каталоге был только такой.
Kamikaze написал :
Включить между фазой и "землей" резистор 22кОм, 1 Вт
ну не совсем это "бытовой" способ, но ладно, придется ради такого дела купить пару резисторов. я правильно понимаю, что на 22кОм должен вырубать, а, скажем на 25кОм уже нет?