Суть задания с которым мне пришлось столкнуться , следующая.
Небольшой гостиничный комплекс, необходимо чтобы регулировка отопления в каждой комнате происходила из одного места т.е. из диспетчерского пункта.Специфика такова , что нет необходимости поддерживать оптимальную температуру весь период. Терморегулировочные клапана не спасут!! Ну не будешь объяснять каждому что надо выставить на период прибывания и прикрыть по убытию.Как система должна работать и принцип понимаю ,но руками не трогал так что какие применить приборы контроля?? я незнаю!! Помогите господа советом!!

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

коллекторная двухтрубная. Ставите щиток, как для электроснабжения, туда два коллектора и трубы к каждой батарее (или хотя бы к каждому номеру). по автоматике не подскажу

Регистрация: 28.06.2008 Смоленск Сообщений: 176

Это понятно! В задумке так и есть. В идеале это регулировачная арматура в каждой комнате но, толи с электромагнитными клапанами или ещё какой вариант?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

На обратках -коллектор с термостатическими клапанами. На клапана -нормально закрытые головки с электроуправлением (0-10В, есть у Герца, Данфоса). Есть жильцы -подаешь 10В -100% открытия, нет жильца -переключаешь на 5В -50% открытия. Решил заморозить -снимаешь на фиг напругу.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Лучше поставить клапана только с двумя состоянияи - открыто/закрыто. Они дешевле и надежнее. Температуру регулировать путем периодического переключения состояний. При этом попутно решается и проблема поддержания температуры, поскольку можно поставить нормальный независимый термодачик в центр комнаты и завести данные с него на комп.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

Sergey_G. написал :
клапана только с двумя состоянияи - открыто/закрыто

Имхо, думаю, в этом случае придется больше потратиться на автоматику. Программаторы вкл/выкл, термостаты в каждую комнату. При аналоговом управлении ничего этого не нужно.

Регистрация: 28.06.2008 Смоленск Сообщений: 176

2Байпасс Если есть возможность скиньте ссылку, воочию посмотрим. а что до трат на автоматику я думаю им придётся делать её, комплекс насыщённый получается.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106


вся автоматика сводится к трансформатору на 24В, двум резисторам, сшибающим до 10 и 5В, и кнопкам на каждый номер.
Коллектор можно типа такого , главное, чтобы резьба под башку была 30х1.5

Регистрация: 28.06.2008 Смоленск Сообщений: 176

Спасибочки за ссылку!! одно но, по моему мнению ставить коллектор экономически невыгодно. Всё таки кольцевая система, но как вариант несколько плечей. Суммарная площадь по полам где-то около 3 тыс м2. Сам посуди сколько труб и на сколько увеличиться объём теплоносителя.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

Stroim написал :
Сам посуди сколько труб и на сколько увеличиться объём теплоносителя.

ну так задачка так сформулирована -регулировать из одной точки. Можно, конечно и проводами все опутать... Мне кажется удобнее, когда весь "пульт управления" в одной точке перед носом диспетчера. Жильцы ведь быстро ваши головки поскручивают "на долгую память".

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39542

Байпасс написал :
Жильцы ведь быстро ваши головки поскручивают "на долгую память".

Есть специальные замки. Да и взыскать с такого козла при сдаче номора недолго, попутно внеся в черный список.

in my humble opinion

Регистрация: 28.06.2008 Смоленск Сообщений: 176

Что за замки?? Не встречал пока. а что до съёма головы это - да, не подумал ! Действительно снять легко. Паралелльно эта тема в электрики. Все приборы или то от чего можно будет отталкиваться найдены. Действительно будет протянута витая пара к каждому номеру.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39542

Stroim написал :
Что за замки??

У каждого производителя своя конструкция.

in my humble opinion

Интересно, проблема балансировки существует при применении коллекторного решения?
И еще - вместо клапанов на коллекторе можно установить насосы - количеством равным кол-ву номеров, и управлять потоками насосами, например меняя частоту вращения в зависимости от потребности в теплоносителе.

Пъ написал :
Интересно, проблема балансировки существует при применении коллекторного решения?

Поддерживаю. ...сбалансировать такую систему не удастся Тут либо по насосу на каждый номер, либо тете Клаве-горничной пару рублей приплачивать, что б головки крутила

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

Пъ написал :
Интересно, проблема балансировки существует при применении коллекторного решения?

Если ловить блох -то да. А если реально -то достаточно поставить на коллектора байпас с перепускным клапаном на случай полного перекрытия регуляторов.