Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.06.2008 Иркутск Сообщений: 222
#770279

Crazyvlad! написал :
И получаем охрененные счета за электричество...

Не обоснованный ответ.

Crazyvlad! написал :
Электрические обогреватели не ставить -т.к. их постоянно будут включать, независимо от температуры внутри помещения

Oleg72 написал :
систему эл/отопления в каждом номере (конвекторы или ИК), которую через регуляторы Т с дистанционным управлением привязываете к пульту управления. (регулирумая часть)

То есть включатся они будут дистанционно, не смотря на желания проживающих и обслуживающего персонала.

lahr написал :
а и не только. Раз в день обязаны посетить и навести порядок. САМОЕ практичное решение. Гораздо дешевле автоматики , которая потянет за собой расходы на обслугу гораздо дороже

Ага, советую попробовать, а потом предлагать. Горничным больше нечем заняться, как регулировать температуру... Советую вам подать свое предложение в сети отелей - посмотрите их реакцию :-)..

Oleg72 написал :

  1. Монтируете дополнительную систему эл/отопления в каждом номере (конвекторы или ИК), которую через регуляторы Т с дистанционным управлением привязываете к пульту управления. (регулирумая часть)

И получаем охрененные счета за электричество... Электрические обогреватели не ставить -т.к. их постоянно будут включать, независимо от температуры внутри помещения :-).

Stroim написал :
Суть задания с которым мне пришлось столкнуться , следующая.

бюджет-то какой? есть отличные решения как на Сименсе (даже беспроводные), так и на TAC, и на других производителях.
смотря какой бюджет у Вас и какие цели преследуете.. если нужно - подберу оборудование....

Регистрация: 05.06.2008 Иркутск Сообщений: 222

Вообще регулирование Т по воде довольно сложная штука, и зависит от многих факторов, например давление, загрязненность т/носителя и т.д. Плюс большая инертность при регулировании. Еще я, например, слышал как шумят (гудят) регуляторы радиаторов при каких-то, известным им, режимах.
Stroim, подумайте над таким вариантом:

  1. Локальное в/отопление садите на погодоведомый бойлер. Если у Вас ЦО - то на погодоведомый клапан.
  2. Монтируете дополнительную систему эл/отопления в каждом номере (конвекторы или ИК), которую через регуляторы Т с дистанционным управлением привязываете к пульту управления. (регулирумая часть)
  3. На локалке подбираете Т допустим +5-10 С в помещении
  4. Все остальное регулируете с пульта эл/отоплением.
    Допустим въехал постоялец, запускаете дополнит. систему, выехал - отключаете (в комнате ра ботает одна вода).
    Даже при аварии на воде, у Вас остается эл/отопление.

Регулировку же поручить персоналу... Всеравно номер осматривают/показывают при выезде/заселении

да и не только. Раз в день обязаны посетить и навести порядок. САМОЕ практичное решение. Гораздо дешевле автоматики , которая потянет за собой расходы на обслугу гораздо дороже ,чем путцфрау.

2Stroim
Вначале все же надо определится со схемным и аппаратным решением.А то потом или жил не хватит или их сечения.
В целом данная задача довольно сложная и привлекать к ее решению лучше специалистов,а то решит вдруг зимой система, что в гостинице никто не живет и "вырубит" отопление в мороз ...

Если это действительно гостиничный комплекс, то есть обслуживающий персонал. Уборщицы. Дежурная по этажу. Гораздо дешевле выйдет разработка для них методических указаний по контролю за обычными регуляторами. А уж если очень хочется, можно организовать только мониторинг температуры... Регулировку же поручить персоналу... Всеравно номер осматривают/показывают при выезде/заселении...

ИМХО, самое простое решение:

  1. Простейший контроллер, управляемый с компьютера на ресепшн.
  2. Обычные автономные терморегуляторы в каждой комнате, настроенные на оптимальную температуру, скажем 22 град
  3. Электроклапаны.

Алгоритм простой -
На компьютере ресепшна есть информация заселен номер или нет (включено/выключено).
Она передаётся на контроллер (с отдельным питанием), который её запоминает , чтобы компьютер на ресепшн можно было выключить не влияя на отопление.
Общее изменение температуры день (скажем +22) ночь (+19) можно организовать автоматикой котла.

В данном варианте не получается полностью управлять температурой, но и решение не дорогое.

Еще возможно понадобится сделать программу переодически включающую отопление даже если номер не занять - скажем два раза в сутки по часу - чтобы номер не превратился зимой в ледник, или паралелььно клапану поставить байпасс с вентилем - чтобы поддерживать мин температуру.

Можно делать систему сложнее на температурных контроллерах и пропорциональных клапанах - с обратной связью и полным управлением температурой - но ИМХО эта задача для профи, занимающихся автоматизацией....

2Elden Ну как я понимаю можно проложить витую пару типа 5Е, всё равно у них планируется и локалка и каб. тел и внутр. связь.

Если это

Stroim написал :
Небольшой гостиничный комплекс

то самым простым (но может не самым дешевым) будет установка в каждой комнате своего датчика температуры воздуха и своего клапана с электроприводом на подаче в батарею. А дальше есть 2 варианта : 1. Тянуть многожильными (например телефонными) кабелями всю эту информацию/управление (примерно 6 проводов с комнаты) в диспетчерский пункт; 2. Установить многоканальные терморегуляторы (например ) с подключением к компьютеру (программа для этого )

2lahr

lahr написал :
управлять контроллером, который должен быть рядом с котлом

В том и проблема что управлять надо каждой комнатой автономно, а не перекрывать всю магистраль. А тянуть к каждой комнате свою линию экономически не выгодно.Весь вопрос и состоит в том какие контроллеры, под какие термоголовки.

Как раз терморегулировочные клапана и решат вопрос. Вместе с контроллером конечно. а управлять контроллером, который должен быть рядом с котлом будет компьютер. Остается только решить , какой контроллер с вашим котлом использовать. Вариантов тут много. Ну и связать контрллер с клапанами регулировки температуры.

Суть задания с которым мне пришлось столкнуться , следующая.
Небольшой гостиничный комплекс, необходимо чтобы регулировка отопления в каждой комнате происходила из одного места т.е. из диспетчерского пункта.Специфика такова , что нет необходимости поддерживать оптимальную температуру весь период. Терморегулировочные клапана не спасут!! Ну не будешь объяснять каждому что надо выставить на период прибывания и прикрыть по убытию.Как система должна работать и принцип понимаю ,но руками не трогал так что какие применить приборы контроля?? я незнаю!! Помогите господа советом!! В идеале это регулировачная арматура в каждой комнате но, толи с электромагнитными клапанами или ещё какой вариант?
И что будет из себя представлять сам пульт управление, или какая-та логика или это будет компьютер.