Покритикуйте мою схемку. Котел - КОВ16С (саратовский), радиаторы Конрад (питерские) стальные панельные, трубы - ППР. Буду ставить насос в обратку, но хочется предусмотреть и аварийный режим с естественной циркуляцией, поэтому на схеме указал планируемые проходные сечения труб.
Смысла в диагональном подключении в данном случае практически наверняка нет.
Возможно, стоит сместить байпасы (исключительно для термокомпенсации) и выполнить их двадцаткой.
А магистраль целиком 32, если радиаторов всего восемь.
(Не посещали мысли о металле на подачу?)
ВТБ! написал :
Возможно, стоит сместить байпасы (исключительно для термокомпенсации) и выполнить их двадцаткой.
Байпасы - это трубы, которые "закорачивают" радиаторы? А куда их сместить?
И почему 20-й, ведь таким диаметром сделаны подключения к радиаторам, а байпасы рекомендуют на одну ступень меньше.
Про металл - мысли не то что посещали, но была даже закуплена 57 труба. Но главный заказчик (это моя жена) хочет скрытую прокладку труб отопления.
Байпасы вобще можно поубирать -все-таки частный дом, соседей нет, гадить кроме себя некому. А насчет диаметров погорячились -если желаете гравитационную схему (при отсутствии насоса) то главный сток не менее 40, остальные стояки -не менее 25.
Если хотите гравитационную(с возможностью перехода на гравитационный режим), трубы надо сделать с уклоном (обратку - к котлу, подачу - от котла). Байпасы уберите и сделайте двухтрубку, раз трубы скрытые - КПД будет больше, тк 100% воды пройдет через батареи. На обратку каждой батареи - балансировочные вентили, на насос - байпас с краном (для перехода на гравитационный режим).
Байпасы, как и 2 вентиля на радиатор, хочу поставить для возможности "горячей замены" любого из них. Кроме того, байпас на радиаторах второго этажа, как мне кажется, должен увеличить теплоотдачу радиатора 1-го этажа.
к этому уклон подающей и обратной труб. Насос с байпасом.
Вопрос: нужен ли расширительный бак или можно поставить автоматич. подпитывающий редуктор от хол.воды + предохранительный клапан?
Жоржыч написал :
Про металл - мысли не то что посещали, но была даже закуплена 57 труба. Но главный заказчик (это моя жена) хочет скрытую прокладку труб отопления.
Вот и выполните металлом магистраль подачи и разводку в мансарде.
Новая схема (двухтрубка) будет хуже "работать" на естественной циркуляции.
Пижон написал :
главный сток не менее 40, остальные стояки -не менее 25
Стальные панели делают такое увеличение прохода неоправданным, тогда и их поменять надо.
2 ВТБ
Пожалуйста, помогите определиться со схемой.
ВТБ! написал :
Новая схема (двухтрубка) будет хуже "работать" на естественной циркуляции.
Насколько хуже, чем однотрубка?
ВТБ! написал :
Возможно, стоит сместить байпасы (исключительно для термокомпенсации) и выполнить их двадцаткой.
А магистраль целиком 32, если радиаторов всего восемь.
Пока есть электричество и работает насос, ничем не хуже. А при ЕЦ на первом этаже возможны проблемы.
Про смещение байпасов поясните, пожалуйста.
Байпас не по оси стояка, а соосно - между горизонтальными отводами.
Для ЕЦ это неважно, при производительном насосе может быть полезно.
И заодно этот изгиб будет выполнять функции компенсатора линейных расширений.
Про байпасы. Правильно ли я понял, что схема включения радиаторов при однотрубке получается такая?
Подскажите еще про сечения труб. Будет ли работать моя первая схема (однотрубка) с указанными на ней сечениями самотеком? Ну хотя бы в аварийном режиме, ибо ИБП на насос не проблема, я думаю.
И еще. Мне сказали, что расширительный бак обязательно. Его можно поставить мембранный или надо обязательно открытого типа?
Значит буду увеличивать магистраль до Ду32, а подача и байпасы (только на 2-м этаже) - Ду20. На 1-м байпасы выкидываем.
А вот вопрос: сечение магистрали должно быть одинаковм на всем ее протяжении, или допускается заужение подающей (Ду32->Ду25), и соответственно расширение обратки. Ведь поток теплоносителя распределяется между стояками?
Перепад давлений при ЕЦ обеспечивается разной плотностью воды (за счёт разницы в температуре) в стояках. То есть важны перепад температур и высота "холодного" участка стояка.
(Открытую систему с кипящей в котле водой не рассматриваем ).