Собственно накидал схему новой разводки, если в чем-то ошибся, то поправьте)
В лестничном щитке ничего менять не хочу и не буду, так что пусть там все остается как было)
Схема новой разводки прилагается.
-При существующей схеме от этажного щита завышены сечения трасс от обоих С16.
-Может стоит проложить одну трассу НУМ 3х10 в квартиру и там делать щит?
-Слишком много узо.
-Номинал 40/0,03А можно и понизить до 25/0,03. Да я бы не стал вешать розетку для водогрея и плиту на одну линию, да еще и под 30 мА. На ванну отдельно С16+16/0,01 или дифавтомат С16/0,01.
-СтОит ли выделять отдельно розетку компа со своми узо?
-Почему розетки ванны и осв. кухни на одном узо?
-СтОит ли на освещение узо? Вы ведь проводку меняете полностью?
alexposter написал :
-При существующей схеме от этажного щита завышены сечения трасс от обоих С16.
Знаю что завышены, но в данном случае мне проще завысить на тот случай, если потребуется увеличение мощности.
alexposter написал :
-Может стоит проложить одну трассу НУМ 3х10 в квартиру и там делать щит?
Во-первых, три автомата в щитке являются вводными автоматами, а во-вторых я не уверен, что не на разных фазах сидят эти автоматы...) Поэтому кинул именно по такой схеме)
alexposter написал :
-Номинал 40/0,03А можно и понизить до 25/0,03. Да я бы не стал вешать розетку для водогрея и плиту на одну линию, да еще и под 30 мА. На ванну отдельно С16+16/0,01 или дифавтомат С16/0,01.
Уже просто есть УЗО 40/0,03А, поэтому его и использую) Водогрей используется 3 недели в году и никогда не используется совместно с плитой, и планируется замена водогрея на 5 кВт. Или лучше все равно разделить?
alexposter написал :
-СтОит ли выделять отдельно розетку компа со своми узо?
Да, комп работает 24/7 и должен быть включен независимо от всего остального в квартире.
alexposter написал :
-Почему розетки ванны и осв. кухни на одном узо?
Только розетки кухни и освещение ванной) Кухонные розетки находятся рядом с "мокрым" узлом, соответственно и требования по безопасности к ним такие же, как и к электрике ванной. Просто если разделить, то получится одним УЗО больше)
alexposter написал :
-СтОит ли на освещение узо? Вы ведь проводку меняете полностью?
Меняю полностью, но считаю что лучше все-таки обезопаситься и с линиями освещения)
BlackDevil написал :
Во-первых, три автомата в щитке являются вводными автоматами, а во-вторых я не уверен, что не на разных фазах сидят эти автоматы...) Поэтому кинул именно по такой схеме)
а что, счетчика у вас нету? или он трехфазный?
BlackDevil написал :
Уже просто есть УЗО 40/0,03А, поэтому его и использую) Водогрей используется 3 недели в году и никогда не используется совместно с плитой, и планируется замена водогрея на 5 кВт. Или лучше все равно разделить?
лучше разделить.
BlackDevil написал :
Да, комп работает 24/7 и должен быть включен независимо от всего остального в квартире.
ладно, простительно.
BlackDevil написал :
Сообщение от alexposter
-Почему розетки ванны и осв. кухни на одном узо?
Кухонные розетки находятся рядом с "мокрым" узлом, соответственно и требования по безопасности к ним такие же, как и к электрике ванной. Просто если разделить, то получится одним УЗО больше)
я спрашивал про РОЗЕТКИ ванной и ОСВЕЩЕНИЕ кухни, а не ее розетки.
BlackDevil написал :
Меняю полностью, но считаю что лучше все-таки обезопаситься и с линиями освещения)
затопления соседей боитесь? После потопа узо свету работоспособности не добавит...
Тогда на водогрей дифавтомат С16/0,01 (С25/0,01 для 5 кВт водогрея), а на плиту дифавтомат С25/0,03?
alexposter написал :
я спрашивал про РОЗЕТКИ ванной и ОСВЕЩЕНИЕ кухни, а не ее розетки.
В ванной только розетка водогрея, больше там розеток нет. Один УЗО на освещение комнаты, кухни и коридора.
alexposter написал :
затопления соседей боитесь? После потопа узо свету работоспособности не добавит...
Соседей сверху нет - там только крыша... А УЗО на свет для защиты только от собственных попыток лазить в выключатели без отключения линий освещения... да и противопожарного УЗО нет, соответственно все линии должны быть прикрыты собственным УЗО.
тогда в квартиру ВВГ 5х6, после - трехполюсный автомат, а дальше всё остальное.
BlackDevil написал :
Тогда на водогрей дифавтомат С16/0,01 (С25/0,01 для 5 кВт водогрея), а на плиту дифавтомат С25/0,03?
да, только найдете ли 25/0,01??
BlackDevil написал :
Соседей сверху нет - там только крыша... А УЗО на свет для защиты только от собственных попыток лазить в выключатели без отключения линий освещения... да и противопожарного УЗО нет, соответственно все линии должны быть прикрыты собственным УЗО.
тогда на свет незачем, лучше одно противопожарное в этажном щитке в связке с вводным автоматом на квартиру, или диф. того же номинала. А кстати, какая выделена мощность на квартиру?
Да, максимум 16/0,01... значит водогрей пока не меняю и на него ставлю 16/0,01.
alexposter написал :
тогда на свет незачем, лучше одно противопожарное в этажном щитке в связке с вводным автоматом на квартиру, или диф. того же номинала. А кстати, какая выделена мощность на квартиру?
Противопожарное УЗО 60/0,3 пойдет? Всего на квартиру 12,5 кВт.
12 кВт по 3 фазам = 12500/1,73/380 = 19,01 А. Какой вводной автомат? 60/0,3 4-полюсное дороговато будет. Похоже, что вводной - 3 полюса 25 А. Значит УЗО 32/0,1 (или 0,3) пойдет. В любом случае, даже 40/0,1 - 4 полюса - за глаза...