для проточника мощьностью 8квт проложено два медных трехжильных кабеля. Кабели NYM и ВВГ. Сечение каждой жилы 4мм.
Достаточно ли суммарного сечения этих проводов для 8 квт? И как их лучше подсоединить?
Например пустить по двум жилам NYM фазу и оставшийся провод на землю, а по двум жилам ВВГ ноль и оставшийся првод на землю. Или каждый провод фазы на обоих кабелях на фазу и т.д.
Кабель 3х4 спобен длительно работать с нагрузкой 32А или 7 кВт.
2 кабеля 3х4 более чем достаточно для суммарной нагрузки 8 кВт.
Но такая конфигурация чревата неравномерной нагрузкой жил кабелей, перегревом и возгоранием. Используйте только в крайнем случае на свой страх и риск.
Для подключения предлагаю использовать 4-полюсный автомат 25...32А, чтобы были защищены все фазные и нулевые жилы.
В каждом кабеле фазу на фазу, ноль на ноль.
Длительный допустимый ток для двужильных кабелей 4 мм.кв при прокладке в воздухе 38А, при прокладке в земле - 55А. У вас 8000/220=36,4А. Как кабели проложены?