Уже имеется СИП от магистрали определенной длины.
Соответственно, электриком предлагается следующий путь:
СИП от столба цепляется на угол дома (анкерным зажимом), затем идет в металлогофре вдоль стены (5,5м) до ввода.(Сразу оговорюсь, трассу не могу изменить из-за деревьев).
Вдоль стены гофра пойдет на фасадных креплениях для СИПа. Проход через бревно в мет. трубе. Ближе к вводу в здание переходит с СИПа 2х16 мм с помощью соединительных зажимов на медь 2х10мм, которая и идет через стену к щитку.
Вопросы следующие:
СИП в металлогофру - не перетрется и вообще- допустимо?
Переход с алюминия на медь с помощью соединительных зажимов - допустим?
Соединительные зажимы также уйдут в гофру. - это правильно?
Перейдите на кабель с медными жилами непосредственно возле анкера.
В идеале можно устроить там вводное устройство (ВУ):
автомат или рубильник с плавкой вставкой в боксе или в корпусе для наружной установки.