Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#770648

Уже имеется СИП от магистрали определенной длины.
Соответственно, электриком предлагается следующий путь:
СИП от столба цепляется на угол дома (анкерным зажимом), затем идет в металлогофре вдоль стены (5,5м) до ввода.(Сразу оговорюсь, трассу не могу изменить из-за деревьев).
Вдоль стены гофра пойдет на фасадных креплениях для СИПа. Проход через бревно в мет. трубе. Ближе к вводу в здание переходит с СИПа 2х16 мм с помощью соединительных зажимов на медь 2х10мм, которая и идет через стену к щитку.
Вопросы следующие:
СИП в металлогофру - не перетрется и вообще- допустимо?
Переход с алюминия на медь с помощью соединительных зажимов - допустим?
Соединительные зажимы также уйдут в гофру. - это правильно?

soloden

Перейдите на кабель с медными жилами непосредственно возле анкера.
В идеале можно устроить там вводное устройство (ВУ):
автомат или рубильник с плавкой вставкой в боксе или в корпусе для наружной установки.

А что скажете по сути заданных вопросов?
Медный стоит дорого, а СИП уже имеется целый.
СИП в мателлогофре - возможно?

soloden написал :
Медный стоит дорого

Тогда АВВГ.

СИП уже имеется целый

Изоляция полиэтиленовая, а дом деревянный...
И ближайшая защита на КТП.

СИП в мателлогофре - возможно?

Не слышал о таком. Затягивать провод в одинарной изоляции в металлорукав?
От возгорания не спасёт, а изоляцию повредить можно...

А можно просто СИП без гофры пустить на фасадных креплениях?

Крылья, ноги... Главное -- хвост!

Вот этот ввод в сруб сделал местный электрик. В глухой деревеньке Горьковской области.

А другой электрик, делая внутреннюю проводку в некоторых выключателях сделал разрыв нуля.
И "автоматы" на вводе однополюсные на обоих проводах.

soloden написал :
просто СИП без гофры пустить на фасадных креплениях

Вроде бы, можно - если окна безопасно обходить.