Возник вопрос, что устанавливается первым - реле напряжения и после него УЗО(так мне установил електрик при ремонте) или наоборот или не имеет значения. Надо ли защищать реле напряжения автоматом, то есть перед ним ставить автомат? Сомнения возникли после того как посмотрел схему которая шла с реле напряжения, там УЗО стоит перед РН, но кого не спрашиваю, говорят разницы нет. Хотелось получить аргументированый ответ.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Главное, чтобы перед реле был вводной АВ. УЗО не имеет значения

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2zotik3 Вот еще посмотрите, чтобы ошибки не повторять

Спасибо за советы. Еще вопрос. У меня простейшая схема - РН, УЗО, двухполюсный автомат (садовый домик), т.е. разбивки потребителей на группы нет. Может двухполюсный автомат использовать как входной и схему переделать - двухполюсный автомат, РН, УЗО. И еще, где можно посмотреть классификацию УЗО по буквам и какая предпочтительна в моем варианте.

zotik3 написал :
Может двухполюсный автомат использовать как входной и схему переделать - двухполюсный автомат, РН, УЗО.

Вобще-то, так и надо делать, если ввод со стороны 2Р автомата, а потребители со стороны УЗО. Если потребителей несколько, то после УЗО - автоматы потребителей.
УЗО должно быть рассчитано на ток нагрузки более чем 2Р автомат (вводной).

zotik3 написал :
И еще, где можно посмотреть классификацию УЗО по буквам и какая предпочтительна в моем варианте.

Рекомендую Тип А, производитель - Hager.
У вас есть представительство

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

zotik3 написал :
аргументированый ответ

УЗО реагирует на разность ТОКОВ фазы и нейтрали, а реле напряжения - на НАПРЯЖЕНИЕ между фазой и нейтралью. Т.к. разные принципы действия, то место установки (очередность) не имеет значения.

ppkvin написал :
Т.к. разные принципы действия, то место установки (очередность) не имеет значения.

Не все УЗО 2р рассчитаны на 380 В. Я втречал надписи на буржуйских УЗО - 254 В.
Так-что лучше сначала РН, а потом УЗО.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Smily написал :
Я втречал надписи на буржуйских УЗО - 254 В.

Ну это если электронное... а простой дифтрансформатор напряжение игнорирует ИМХО.

ppkvin написал :
Ну это если электронное... а простой дифтрансформатор напряжение игнорирует ИМХО.

Не, точно не электронное, но зачем-то написали. И усилие затяжки винтов даже указали

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Smily написал :
Не, точно не электронное, но зачем-то написали

НУ тогда остается - данный ток коммутации при таком напряжении.

Регистрация: 31.03.2012 Хабаровск Сообщений: 358

подскажите,а может перед реле напруги на вводе поставить не просто автомат,а дифавтомат?
какие токи утечки должны быть у вводного дифавтомата?100 мА?не будет на пусковые токи срабатывать?
какое устройство производителя Schneider Electric порекомендуете?
заранее спс за ответ

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

zenavisoky написал :
подскажите,а может перед реле напруги на вводе поставить не просто автомат,а дифавтомат?

Ну, если проблем с жэковскими электриками не возникнет, то можно.

zenavisoky написал :
какие токи утечки должны быть у вводного дифавтомата?100 мА?

100-300 mA, весьма желательно селективный

zenavisoky написал :
не будет на пусковые токи срабатывать?

с чего вдруг?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

zenavisoky написал :
не будет на пусковые токи срабатывать?
какое устройство производителя Schneider Electric порекомендуете?

На пусковые токи срабатывать не будет ввиду их малости. Самые значительные пусковые токи в быту дают пылесос и мощный инструмент, но даже автомат С16 прекрасно их держит

Регистрация: 31.03.2012 Хабаровск Сообщений: 358

Johnny27 написал :
Ну, если проблем с жэковскими электриками не возникнет, то можно.

а почему должны с ними быть проблемы?это ж все после счетчика будет,даже если мы каждый день намеренно КЗ будем устраивать - какое им дело?

Регистрация: 31.03.2012 Хабаровск Сообщений: 358

Johnny27 написал :
100-300 mA, весьма желательно селективный

а как отличить?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

zenavisoky написал :
а как отличить?

Отличие прямое - посмотреть маркировку
Отличия косвенные:

  • трудно достать
  • ограниченный ассортимент
  • обычно под заказ
  • повышенная стоимость
  • комментарии консультантов "да на кой это надо"

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

zenavisoky написал :
это ж все после счетчика будет

Я думал, вы его как вводной хотите использовать.

zenavisoky написал :
а как отличить?

ksiman все верно написал. И не знаю, есть ли у нас эти вещи в свободной продаже

zotik3, если УЗО электронное то ставить его только до РН.иначе РН отрубит УЗО и оно не сработает в случае появления чего нибудь неожиданного на N или PE. А лучше всегда ставить электромеханические УЗО и не экономить. Такое узо даже от батарейки сработает

Sergey Prokofiev, ну и возможно выкинуть электронное УЗО если 380 прилетит
Чего там такое УЗО должно отключать, если схема будет отключена РН?)

BV,
РН по нулю не отключается , а вдруг по нулю прилетит?)))

BV написал:
возможно выкинуть электронное УЗО если 380 прилетит

Выкинуть его заранее - на этапе проектирования.

dokar написал:
BV,
РН по нулю не отключается , а вдруг по нулю прилетит?)))

dokar, по нулю и прилетает в 99% случаев.

И ноль должен уже после срабатывания РН замкнуть на землю.
Это условие 1 для рассчета см ниже.
Условие 2 Ноль должен не пробивать при напряжении вольт 20 и пробить при 220.

Теоретически вероятно, вероятность можно посчитать.

И условие 3: дополнительное -
для проводки проверенной мегаомметром на 2500

Возьметесь сделать расчет?