Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 18
#771325

Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться со схемой щита и выбором производителей.
Дом- старый фонд, реконструкция в 70ых. На вводе стояли 2 автомата 16А. Планируемые потребители:

  1. Санузел- гидромассажная ванна, душевая кабина, розетка для фена, два канализационных насоса по 0.4кВатт каждый, теплый пол, плазма, свет.
  2. постирочная- теплый пол, стиральная и сушильная машины, газовая колонка- автомат, электрическое полотенцесушило, свет.
  3. гостевой санузел- теплый пол, 2 насоса для повышения давления в водопроводе, свет.
  4. кухня- холодильник, посудомоечная машина, плита газовая (электроподжиг), микроволновка, электрочайник. Свет.
  5. две комнаты- 2 плазмы, 2 DVD, свет.
    Теперь вопросы:
    1) какой кабель использовать при замене ввода?
    2) судя по автоматам на лестнице, на квартиру выделено 3кВт, а суммарная мощность потребителей явно зашкаливает за эту цифру. Что делать? Какие существуют варианты?
    3) как разбить на группы выше перечисленный список потребителей?
    4) какие номиналы автоматов, узо и диф.автоматов, где использовать? какого производителя выбрать?

Rexx написал :
2) судя по автоматам на лестнице, на квартиру выделено 3кВт, а суммарная мощность потребителей явно зашкаливает за эту цифру. Что делать? Какие существуют варианты?

Обратиться в ДЭЗ и уточнить как оформить выделение дополнительного электричества (если это возможно).

Регистрация: 05.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 18

Сегодня вопрос с доп. мощностью решили- будет куплена.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Rexx Человеку, планирующему плазму в санузле, для проектирования и монтажа электросети лучше пригласить высококвалифицированного специалиста и не забивать себе всем этим голову.

Регистрация: 05.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 18

Замечательный ответ)).
Специалисты из нескольких строительных организаций дали настолько разные схемы щита, что захотелось разобраться самому, хотя бы чтобы понимать, о чем идет речь. Поиск юзал, форум читаю постоянно, но при попытке систематизировать прочитанное и применить к конкретной квартире впал в ступор. Поэтому и прошу помочь разобраться.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rexx написал :
Специалисты из нескольких строительных организаций дали настолько разные схемы щита, что захотелось разобраться самому,

То, что вы захотели сами разобраться, я понял. Но только это не ваша вина. Об этом-то я как-раз и не подумал, что хорошего специалиста найти, тоже целая проблема. Но так помогать очень сложно, не зная всех тонкостей вашей системы электроснабжения и, тем более, не зная отпущенной вам в перспективе мощности, о которой вы опять же героически утаиваете. Даже неизвестно откуда вы будете отбирать для себя мощность. Попробуйте для затравки, если есть конечно, вывесить тут одну из схем, которые вам предлагали специалисты - самую удачную на ваш взгляд. Не лишними будут и фотографии вашего этажного щита ( это то самое место, как я понял, где вы будете отбирать свою мощность ). Состояние стояка в этом самом щите тоже можно посмотреть ...

avmal написал :
самую удачную

Лучше все.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Лучше все.

Хорошая идея!

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Советовать обратиться к специалисту - легкий способ уйти от ответа!
Автору - как только купите мощность - сообщите цифру.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dinamit007 написал :
Автору - как только купите мощность - сообщите цифру.

Зачем она вам?

Регистрация: 05.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 18

Фотографии лестничного щита сделал, завтра сожму- выложу. По поводу мощности дополнительной- сколько ее купят- не знаю, занимаются этим вопросом специально обученные люди, сказали-сколько надо, столько и подведут)). (Теперь понять бы, сколько её надо)). как я понял, будет меняться лестничный стояк. Так как покупка доп.мощности вопрос долгий, сейчас задача стоит все сделать исходя из мощности потребителей в квартире.
Схемы, которые нам предлагали, попытаюсь завтра найти. Если их не выкинули, что найду- выложу.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Ввод надо бы 50А, кабель 3х10 мм2.
Для обсуждения - группы, УЗО, автоматы. Щит на 36 модулей:

  • АВ С10А - 3х1,5 - свет кухня
  • АВ С10А - 3х1,5 - свет комната 1
  • АВ С10А - 3х1,5 - свет комната 2

  • УЗО 63А/30мА - розетки
    --- АВ С16А - 3х2,5 - холодильник, посудомоечная машина
    --- АВ С16А - 3х2,5 - электроподжиг, микроволновка, электрочайник
    --- АВ С16А - 3х2,5 - комната 1
    --- АВ С16А - 3х2,5 - комната 2

  • УЗО 63А/30мА - санузлы - конечно возможно и объединение всего на 1 кабель.
    --- АВ С10А - 3х1,5 - свет санузел
    --- АВ С10А - 3х1,5 - теплый пол санузел
    --- АВ С10А - 3х1,5 - канализационные насосы 0.4 кВт 2 шт.
    --- АВ С10А - 3х1,5 - свет санузел гостевой
    --- АВ С10А - 3х1,5 - теплый пол санузел гостевой
    --- АВ С10А - 3х1,5 - насосы повышения давления в водопроводе, 2 шт.

  • диф С16А/10мА - 3х2,5 - гидромассажная ванна
  • диф С16А/10мА - 3х2,5 - душевая кабина
  • диф С16А/10мА - 3х2,5 - плазма, розетка для фена в санузле

  • УЗО 63А/30мА - постирочная
    --- АВ С10А - 3х1,5 - свет
    --- АВ С10А - 3х1,5 - теплый пол
    --- АВ С16А - 3х2,5 - стиральная машина, газовая колонка-автомат
    --- АВ С16А - 3х2,5 - сушильная машина, электрополотенцесушитель