Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#771380

Трубы Ekoplastik, армированные. Есть у меня вопросы по трем стыкам - см. фото. Сантехник говорит, что просто слишком много зачистил по длине.
Заставлять перепаивать стыки?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

надо переделать- или мне кажется или на самом деле он алюминий не снял. Ничего черного в зазоре быть не должно.лучше всего поблагодарить умельца за доставленное удовольствие и пригласить другого.

чегото я не понял почему буртик шва прозрачный - как будто силиконовым герметиком намазано.

Пижон написал :
или мне кажется или на самом деле он алюминий не снял

Алюминий точно снят, я сам это контролировал. Там лохмотья торчат из-за того, что зачищальщик был хреновый и на границе "зачищенное-незачищенное" досчищали ножом

BECHA написал :
почему буртик шва прозрачный

У армированых экопластиковских труб ППР под алюминием прозрачный.

А мне кажется все нормально.
Зачистка немного неаккуратная - это правда.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

Alex_139 написал :
А мне кажется все нормально

такое ослабленное сечение не может быть нормальным

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

А почему сечение ослабленное? ИМХО нормально все, немного неаккуратно, но нормально.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Опрессуйте и будет понятно, насколько это нормально

Marat написал :
Сантехник говорит, что просто слишком много зачистил по длине.

А чем он их зачищал? Есть специальная зачистка, которая лишнего не снимет.

Да нормально все сделано, по сравнению с тем, что встретишь иногда - и работает..
Местным двоечникам поучиться надо, а не блох искать в пайке.

Зачистка снимает стружку на столько глубоко, на сколько выставлен нож!
Невозможно выставить нож так, чтобы он снимал точно до 0,01 мм.
Я считаю, что спайка нормальная. Но опрессовывать нужно обязательно.

В свое время отказался в работе от армированного ППР, моё мнение, что два слоя, разделенных фольгой, которую никогда не получается идеально зачистить с соблюдением диаметров (по ощущениям неармированный паяется лучше, чем зачищенный армированный) не есть хорошо. Если действительно требуется усиленный ППР, то работаю с армированным волокном, не требующим зачистки от Акватерма либо Вефатерма.

Регистрация: 24.04.2007 Смоленск Сообщений: 416

Если фольги нет между трубой и фитингом все сделано нормально.
Я то ж имею мнение об армированных фольгой трубах не очень хорошее из-зи геморойности их зачистки.
К слову. Профессионал должен любить себя и свой инструмент.
Удачи.

WISA написал :
К слову. Профессионал должен любить себя и свой инструмент.

Инструмент любить, себя уважать.

Мастер перегрел пропилен, неверно выставил во время нагрева
глубину, 2-3 мм оплавленного прозрачного слоя выдавило из соединения.
Скорее всего заужен проход внутри стыка муфта-труба.