Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#837175

Матвей написал :
А теперь представьте ситуацию, что предохранительный клапан по какой-то причине не сработал.
Считаю, что недопущение повышения давления свыше, чем в СХВ, при работе в штатном режиме, более правильное решение.

Куда же должно деваться избыточное давление, возникающее из-за нагрева? По-Вашему пусть лучше водонагреватель лопнет?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

ty-lev написал :
Куда же должно деваться избыточное давление, возникающее из-за нагрева? По-Вашему пусть лучше водонагреватель лопнет?

уйдет в стояк ХВС

dinamit007 написал :
уйдет в стояк ХВС

Только в том случае, если в нарушении требований производителя, не поставить группу безопасности перед водонагревателем. Да ещё, в этом случае, из холодного крана будет бежать горячая вода.

Матвей написал :
Устранил я это простой регулировкой редуктора на 4,5 атм, т.е. на величину немного превышающее давление в стояке ХВ.

тогда редуктор можно заменить куском трубы

Регистрация: 10.09.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 15

2 BV Редуктор ставится для защиты системы от гидроударов, которые могут возникать при подаче воды в стояк после отключения, а это значительно больше превышения нормы на 0,5 бар, на которое я рекомендую отрегулировать редуктор. Естественно, это относится только к системам водоснабженя, штатное давление в которых не превышает величины срабатывания аварийного клапана водогрея.

NNN написал :
нужно обеспечить "несливаемость" водогрея при отключении ХВ. Например "загогулиной" подвода ХВ к водогрею

Не надо вводить людей в заблуждение. "Загогулина" не поможет -- высосет его через нее на ура.

Подскажите, чем герметизировать соединение шаровый кран - водогрей?
И еще, подводка будет трубами ПП, наконечник какой должен быть: обычная комбинированная муфта или можно разъемную установить?

Позовите сантехника. Горячая вода это ответственный фронт.
Герметизировать на лен с пастой. Разумеется, соединение к водогрею должно быть на американке, на случай ремонта или замены агрегата.

tvmaster, шаровый кран с накидной гайкой подойдет?
Кран с накидной гайкой - это "кран американка"? Что такое кран со сгоном? вот тут так написано

novator08 написал :
Кран с накидной гайкой - это "кран американка"?

Да, подойдёт. Сгон это труба с резьбой.