Всем добрый день!
В наличие одно контурный газовый котел, двухтрубная система разводки радиаторов. ГВС организовано путем установки бойлера косвенного нагрева, который управляется котлом через трех-ходовой клапан с сервоприводом.
Нужно в эту систему вписать теплый пол в 2-х санузлах и два полотенцесушителя. Есть три варианта как это сделать:

  1. Оба полотенцесушителя и оба теплых пола включаем в общую гребенку отопления как дополнительные контуры с отдельным дополнительным циркуляционным насосом.
  2. Теплые полы включаем в систему отопления, а полотенчики влючаем в систему циркуляции Котел-Бойлер.
  3. Оба полотенцесушителя и оба теплых пола включаем в систему циркуляции котел-бойлер.

Как лучше сделать? Что посоветуете?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

первую схему.
если бойлер нагрет до установленной температуры циркуляция через него прекращаетсяю к утру ПС холодные, полы холодные...

Почему прекращается циркуляция между котлом и бойлером? Если циркуляционный насос один общий, то он постоянно работает.

Alex_139 написал :
Как лучше сделать?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Alex_139 написал :
Почему прекращается циркуляция между котлом и бойлером? Если циркуляционный насос один общий, то он постоянно работает

Если насос общий, то степень нагрева воды в бойлере очевидно регулируется трехходовым клапаном? В какую точку вы предполагаете врезать ПС и теплые полы? неясно

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

я бы подключил всех потребителей как обычные батареи

Полотенцесушители в систему ГВС на циркуляцию а теплые полы на котловую воду с отдельным узлом автоматики.Способов регулировки температуры ГВС несколько но влюбом случае насос циркуляции горячей воды работает постоянно и вода будет охлаждаться через те самые ПС а автоматика подогревать воду до нужной температуры.