Решил поставить в квартире проточный нагреватель мощностью 4.5-6кВт,питать его собираюсь от медного трехжильного(сечение не знаю) провода, на котором "сидит" еще стиралка(включать их буду конечно попеременно).Возникло несколько вопросов:
1.выполняет ли желто-зеленый провод,прикрепленный к щитку функцию заземления
2.не будет ли чрезмерной нагрузкой для моей электрической сети использование аппарата мощностью 6 кВт или предпочтительней более слабый водонагреватель
3.расскажите как самому менять автоматический выключатель, просто не хочется из-за такой мелочи вызывать специалиста
Разрешенную электрическую мощность для квартиры к сожалению не знаю,дом-девятиэтажка 72 года постройки.
madmax7 написал :
не будет ли чрезмерной нагрузкой для моей электрической сети использование аппарата мощностью 6 кВт или предпочтительней более слабый водонагреватель
Вы действительно считаете, что кто-то из присутствующих лучше вас знает вашу сеть? Или сечение кабеля, которое вы не знаете? Или отпущенную вам мощность?
madmax7 написал :
как самому менять автоматический выключатель
С какой целью вы хотите это сделать? Заменили проводку на бОльшее сечение?
Вы действительно считаете, что кто-то из присутствующих лучше вас знает вашу сеть? Или сечение кабеля, которое вы не знаете? Или отпущенную вам мощность?
Ну если я не ошибаюсь, в хрущевках отводится 5 кВт, а на мою квартирку около 10, просто хотел узнать более точно, думал, что можно определять по году строительства дома.
С какой целью вы хотите это сделать? Заменили проводку на бОльшее сечение?
Ничего не менял, просто 3 года назад заменили пробки на автоматы, ну не вечные же они, неужели самому нельзя будет поменять их в случае чего.
Выбросьте слово "проточник" из своего лексикона. Только накопительный водогрей
Для накопительного места нет, да и приобретать собираюсь ради 3 недель в году.Вот только думаю, хватит ли мощности в 5-6кВт для комфортного принятия душа, просто слышал, что для душа нужна мощность от 12.Прийдется под теплой, чтоб напор нормальный был, но все же лучше чем под холодной.
madmax7 написал :
3.расскажите как самому менять автоматический выключатель, просто не хочется из-за такой мелочи вызывать специалиста
Отключаете линию, но часто нет такой возможности - действуйте в диэлектрических перчатках. Откручиваете винты, аккуратно вынимаете провода из АВ (они не долны касаться щита - иначе-КЗ), снимаете АВ с дин-рейки, потянув отверткой за язычек снизу, прищёлкиваете новый, засовываете провода, затягиваете винты, включаете и вздыхаете спокойно - вам повезло, что не попали под напряжение
2madmax7 Купите проточно-накопительный Edisson light MS15 на 15 литров и вам за-глаза хватит. Подводку можно не делать - скрутить с душевого шланга "дуршлаг" и к нагревателю. Дали горячую воду - сняли его со стены и на год в антресоль куда-нибудь. И жрет как стиральная машина.
может быть, бабочка справа внизу верхнего щитка?)
картинка УЖОС(( мои соболезнования жильцам(( не дай Бог жить в таком кошмаре(( там справа еще и вода ?(((( не менее прекрасными руками сделана((( дети наверняка хорошие.
картинка УЖОС(( мои соболезнования жильцам(( не дай Бог жить в таком кошмаре(( там справа еще и вода ?(((( не менее прекрасными руками сделана((( дети наверняка хорошие.
воды нет, все не так плохо, как кажется на первый взгляд.
madmax7 написал :
На фото есть 2 переключателя,никто не знает, какую функцию они выполняют?
Под пробками находятся автомат системы АЕ1031, очевидно, повешенный вместо выгоревшего пакетника, и собственно пакетный выключатель системы ПВ2-** (ПВ2-10?). Стоят они в цепи перед счетчиками для отключения оных при их замене. А также для обесточивания квартир.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
madmax7 написал :
"переключатели" находятся правее автоматов, под пробками.
Там у вас стоят, принадлежащие соседям, автоматический выключатель и пакетный выключатель, позволяющие обесточить счетчики. Какое-то коммутирующее устройство перед счетчиком должно стоять и у вас - пакетный выключатель у вас сняли, а заменить ничем не заменили.
madmax7 написал :
Огромная просьба ответить на 1 вопрос про заземление-зануление.
В вашем случае речь может идти только об защитном занулении. Если отвечать "на 1 вопрос", то может быть выполняет, а может быть и нет, поскольку сделано безграмотно и довольно-таки чревато последствиями. Для того, чтобы ваш защитный ноль вообще удовлетворял всем требованиям, то совмещенный ноль PEN стояка должен быть не менее 16 квадратов алюминия. У вас похоже 10. Даже, если пренебречь этим требованием, то для грамотного деления нуля вам надо на зачищенной от краски металлической поверхности щита установить латунную шинку ( примерно в том месте, где у вас прикручен пучок защитного безобразия ). Соединить ее ПВ-1 или опресованном наконечниками ПВ-3 4-6 квадратов с клеммой ноля стояка ( думаю, что резьбовое отверстие свободное всегда можно найти ), а уже от своей шинки отправить один провод через двухполюсный автомат или рубильник вместе со своей фазой на счетчик и после счетчика уже на свои автоматы. К этой же шинке подключайте и свои защитные проводники РЕ. Причем, не забудьте про одно из основных правил - один провод под один винт.
Узнал про норму потребления электроэнергии для своей квартиры-в договоре с жилищным трестом написано, чтоесли совокупная мощность всех приборов превысит 10кВт, необходимо получить письменное разрешение на установку таких приборов в жилом помещении.Значит, теперь я смело могу брать прибор мощностью 6кВт?
Там у вас стоят, принадлежащие соседям, автоматический выключатель и пакетный выключатель, позволяющие обесточить счетчики. Какое-то коммутирующее устройство перед счетчиком должно стоять и у вас - пакетный выключатель у вас сняли, а заменить ничем не заменили.
На лестничной площадке находится 6 квартир,есть 2 щитка на 3 квартиры. На фото 3 автомата и узо мои. Вопрос-есть ли на фото какойнибудь переключатель, позволивший бы мне обесточить мою сеть и в случае необходимости позволить мне самому поменять вышедший из стороя автомат, при этом, не лишая электроэнергии 2 другие квартиры? Или прийдется надев диэлектрические перчатки вазиться с проводами под напряжением?
madmax7 написал :
Вопрос-есть ли на фото какойнибудь переключатель, позволивший бы мне обесточить мою сеть и в случае необходимости позволить мне самому поменять вышедший из стороя автомат
А вы читайте внимательнее что вам пишут и не будете лишние вопросы задавать.
короче - вам предстоит работа под напряжением. Мой совет - поставьте вводной двухполюсный, соответствующий выделенной у вас мощности и никогда больше не работайте по напряжением!