Решил делать проводку в бане по схеме ТТ, Спасибо Kamikaze за отличный пост с описанием достоинств и недостатков данной схемы. Как организовать саму землю? У меня прокопана траеншея от дома к бане, я в нее буду кабель бронированный класть. Вот что подумал, если вместе с кабелем кинуть в этуже траншею тросик стальной метров 20-30 ну что б ничего заново не рыть, и использовать этот трос как землю. Траншея длинной 40 метров, глубина 60, глина. Пройдет такой вариант? Или сее не допустимо делать из за того что там кабель?
П.С. А как в бытовых условиях, без спец приборов, измерить сопротивление сделанного заземления?
7Aleksey7 написал :
Пройдет такой вариант? Или сее не допустимо делать из за того что там кабель?
не пройдет, потому, что так заземление не делают, ни по материалу ни по глубине Ваш вариант не проходит...
7Aleksey7 написал :
П.С. А как в бытовых условиях, без спец приборов, измерить сопротивление сделанного заземления?
никак, более того, "спецприборы" не помогут без знания методики измерений и опыта его проведения
не говоря уже о том, что нужен акт проверки, который всегда производила независимая организация (иначе все заземления всегда бы "соответствовали" - что тогда в СССР что теперь в СНГ)
только при его наличии можно считать, что заземление "имеет место быть"...
27Aleksey7
Тросик не катит - пруток ф мин. 10 мм.
В теме Alex___dr выложил полезные материалы.
В частности, рассмотрен и вариант горизонтального заземлителя. Он позволяет получить достаточно малое сопротивление. Но его применение сопряжено с риском пересыхания или промерзания верхнего слоя почвы и увеличения сопротивления. Потому вертикальные заземлители предпочтительней (мин. ф - 16мм).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Спасибо, мегополезная ссылка, все прояснилось у меня в голове
Единственно не понял, почему объязку концов штырей сваркой надо делать именно подземлей. Как вы считаете если я сделаю штыри подлинней и забью согластно расчету не в траншею а без нее, просто в землю, вдоль фундамента, оставив над уровнем земли концы штырей см 20-25 и обварю, это небудет страшным нарушением всех правил? Тем более если у меня сварные точки будут над уровнем земли их состояние контролировать будет намного легче.... Проводка у меня будет по схеме ТТ.
Единственно жаль что в бытовых условиях нельзя самому проверить сопротивление, но ничего, попробую фазу на землю позамыкать и гляну будет ли УЗО срабатывать, или такая проверка не коректная?
7Aleksey7 написал :
Как вы считаете если я сделаю штыри подлинней и забью согластно расчету не в траншею а без нее, просто в землю, вдоль фундамента, оставив над уровнем земли концы штырей см 20-25 и обварю, это небудет страшным нарушением всех правил?
Думаю, не будет. Скорее всего подземная обвязка делается преимущественно для того, чтобы проводники обвязки служили еще и горизонтальными заземлителями, уменьшая общее сопротивление растеканию. Кроме того, размещение под землей защищает от мех. повреждений и не портит ландшафт
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Общее в водное УЗО будет 100мА, далее на стиралку и водогрейку 10мА, на розетки и освещение будет по 30мА.... Хотя может везде поставить 10мА, или смысла нет?