Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#778507

Всем добрый день!
Купил теплый пол DEVI в кабеле DTIP-18 и в мате.Хочу проверить работоспособность перед
укладкой.Подскажите,как грамотно это сделать?

Странно такие вопросы от КОНСУЛЬТАНТА по страхованию слушать
Конечно-же сначала застра***те свой девайс, а потом "пытайте" его как хотите. Но лучше руками спецов с лицензией

2lahr
Вопрос адресован к спецам,а не к таким умникам,как Вы.

Регистрация: 27.06.2008 Иркутск Сообщений: 1076

Не спец, но полагаю кабель тестером прозвонить достаточно, если нет обрыва - значит целый.

А как проверить тестером на сопротивление?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

включите его ненадолго

2юра Т
Можно ли включать его на воздухе?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

можно, но осторожно

2юра Т
А как проверить на сопротивление?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

сопротивлениеметром)))

2юра Т
Пошагово объясните что куда?))

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

1) открываем учебник физики, не помню уже какого класса, читаем про сопротивление... и про закон Ома
2) находим (покупаем, берем на прокат, и т.д.) сопротивлениеметр (тестер, авометр, омметр)
3) учимся пользоваться прибором
4) измеряем сопротивление кабеля теплого пола
5) сравниваем с теоретической величиной (для этого мы изучали закон Ома)
6) отклонение должно быть в разумных пределах, +- 30%
датчик пола проверять будем? ( или может все таки доверится производителю?)

юра Т написал :
датчик пола проверять будем?

Будем.))

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

ну тогда соберите все по схеме, но вместо нагревательного кабеля подключите лампу накаливания, и поиграйтесь с датчиком))) (остудите, нагрейте)
когда лампочька светится, значит нагрев идет)

а эт из учебника...

Регистрация: 13.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 202

Подключать кабель теплого пола не замурованный не рекомендуется - может перегреться.
В паспорте от него должно быть указано какое сопротивление он должен иметь, его и меряйте тестером.
Также померяйте сопротивление датчика температуры, оно тоже указывается в паспорте к терморегулятору.

Мирумир написал :
Можно ли включать его на воздухе?

Только в размотаном виде и не более 5мин. Реально почествуете нагрев через 5-10секунд.
Включение рекомендую произмести путем подсоединения к "хододным" концам "евровилки" и включения в розетку имеющую контакты РЕ (земля) и защищенную УЗО. Таким образом можно убедиться в отсутствии утечек тока.
Проверять работоспособность терморегулятора самому (судя по задаваемым вопросам) не советую. Тем более его замена - достаточно простая операция не приводящая к нарушению дизайна помещения.

А можно ли проверить тёплый пол, если нет терморегулятора?

2Мирумир Если вы купили тёплый пол в правильном месте, у официального дилера DEVI - то проверять его нет необходимости. Правильно сказал 2lahr

lahr написал :
застра***те свой девайс, а потом "пытайте" его как хотите.

Stellar написал :
А можно ли проверить тёплый пол, если нет терморегулятора?

"Прозвонить" нагревательный кабель и датчик (если не электронный, в чем я, кстати, в случае с DEVI не в курсе). Более того, это просто необходимо сделать перед заливкой стяжки.

Stellar написал :
А можно ли проверить тёплый пол ...

Кстати интересный вопрос. Только ввиду его краткости осталось непонатно, что такое "проверить". Попробую погадать:

  1. Проверить что это "теплый пол". Это делается легко путем визуального сравнения приобретеного изделия с картинками в рекламных проспектах и описаниях. Также проверяется соответствие приобретеного комплекта спецификации в паспорте.
  2. Проверить, что "теплый пол" функционирует. Тоже просто. Замеряем тестером сопротивление кабеля и делаем несколько замеров сопротивления датчика терморегулятора при различной температуре (комнатная, подержали в руке 2 сек, 5 сек и т.д.). Если есть доступ к электричеству, можно подключить размотаный кабель и проверить на ощупь наличие нагрева. Терморегулятор проверяем с подключенным датчиком и лампочкой в качестве нагрузки.
  3. Проверить, что "теплый пол" работает так, как обещает производитель. Это наиболее серьезная проверка и только она способна успокоить развивающуюся паранойю. Следует запросить у производителя (-ей) копии ТУ на их изделия и, в полном соответствии с изложеной в них методикой, провести комплекс приемо-сдаточных испытаний. Хорошо приобрести не один комплект теплого пола, а три - четыре, причем обязательно из одной партии, и на одном провести ресурсные испытания, а парочку оставить для проведения периодических.

А если серьезно, следует просто приобретать у официальных дилеров. Все необходимые предпродажные проверки уже будут сделаны.

Всем спасибо за ответы и советы.
У меня есть мультиметр.Чтобы проверить сопротивление,я выставляю необходимую функцию на мультиметре,а куда прикладывать два измерительных щупа?Один к одному и второй к второму проводу теплого пола?

Gru
Александр Ро
Ситуация такая: строители мне объявили, что в санузле сделали мне тёплый пол, в качестве бонуса (я их об этом не просил ), только терморегулятора у них нет, так что его придётся купить. Сейчас это выглядит как обычный готовый санузел - со стяжкой, плиткой, сантехникой - а из стены в коридоре торчат какие-то провода. Мне этот тёплый пол не особо и нужен, но любопытно: работает, или нет.

Терморегулятор любой можно покупать?

Вот это альтруизм! Не верится просто как-то...

Stellar написал :
Терморегулятор любой можно покупать?

Ну в принципе почти да.

  1. Надо чтобы он потянул мощность пола. Мощность легко посчитать, исходя из сопротивления нагревательного кабеля.

  2. Надо, чтобы он более-менее соответствовал датчику температуры. Тут требуются натуральные изыскания в области техдокументации...

Мирумир написал :
Один к одному и второй к второму проводу теплого пола?

Да.
А у Вас знакомых, знакомых с электротехникой, (каламбурчик получился) нет?

Stellar написал :
из стены в коридоре торчат какие-то провода

Вначале разделите торчащие провода на две группы - сетевые и теплого пола. Разделение производите по визуальным признакам. Руками не касаться! Потом, отключив напряжение и проверив индикатором его отсутствие, замерьте сопротивление теплого пола. Должно быть 250-450 Ом/кв.м. Т.е 1кв.м - 250-400 Ом, 2 кв.м - 125-225 Ом и т.д. Сопротивление между любым проводом теплого пола и экраном (желто-зеленый или неизолированый многожильный провод) должно быть бесконечным на мегоомном пределе тестера (пальцами при этом щупов не касайтесь, иначе будет влияние сопротивление Вашего тела). Отличить экран теплого пола от РЕ, если оба желто-зеленые, можно либо визуально (РЕ моножила, экран многожильный) либо прозвонив на нейтраль (РЕ звонится).

Stellar написал :
Терморегулятор любой можно покупать?

Если есть возможность разместить датчик в стяжке или приклеить его непосредственно на поверхность пола, то любой с датчиком пола. Иначе приобретайте терморегулятор с датчиком воздуха, правда качества регулирования не получите.

ЗЫ можно применить диммер.

2Stellar
Терморегулятор то можно любой,только со своим датчиком температуры.Я так понимаю,что Вам строители бонусом проложили только кабель от теплого пола,без датчика?Обычно датчик продается вместе с регулятором.

2Gru
А как лучше замуровывать в стяжку датчик температуры?То,что в гофре нужно пропустить,это понятно,а вот до каких пор?Датчик должен чуть вылазить из гофры в полу или должен быть внутри гофры?И как потом ,если что,поменять датчик,если его зальет стяжка?

Регистрация: 13.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 202

2Мирумир
Надо заглушить чем-нибудь конец гофры вставлять датчик до упора, стяжка внутрь заглушенной гофры не попадет.
Конец гофры размещать между витками кабеля нагревательного.
Все это расписано в инструкции к теплому полу.

2Мирумир Согласен с Aqualion, с небольшими уточнениями. Для гофры делаете штробу в стяжке, разрушая при этом покрытие в зоне штробления. ШТРОБИТЬ АКУРАТНО (легко можно повредить нагревательный кабель).

2Aqualion
Спасибо!
2Gru
Зачем штробить,если гофра зальется смесью 3-4 см.?

2Мирумир Sorry.
Перепутал Вас с Stellar. У него стяжка уже сделана. Вам, естественно, штробить не нужно.

А если мат укладывать на готовую стяжку,то как быть с датчиком температуры,куда девать?

Регистрация: 13.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 202

Все тоже самое, только углубить в стяжке под гофру канавку.
Мат он предназначен для укладки в слой плиточного клея, ну или в стяжку не слишком толстую.
И лучше брать мат с двухжильным кабелем, чтоб не пришлось решать геометрическую задачку по укладке.

2Aqualion
Да,уже взял двухжильный мат.Спасибо!

Регистрация: 12.02.2006 Новосибирск Сообщений: 2687

Сдаеться мне что на воздухе кабель будет нагреваться меньше,чем в стяжке.
В нормативных документах при закрытой прокладке допустимый ток кабеля уменьшаеться относительно кабеля уложеного на открытом воздухе.

2Алексейй
Главное,чтобы он вообще нагрелся перед заливкой.

Кабель уложенный на пол, но еще не залитый включать можно.
Смотанный в рулон - нельзя.
Залитый стяжкой недавно - нельзя.
Залитый стяжкой давно - по желанию
Забыли заложить датчик, можно подключить к регулятору нагрузки или обычному диммеру, если мощность не большая (см. т.х. конкретного диммера)