Символ написал :
Срабатывание происходит только ночью, когда работает только подсветка выключателей света.
При таких ночных нагрузках возможно повышение напряжение в сети, что ваш аппарат честно и отслеживает. Думаю, что вам лучше остановиться на вводном автомате, а контроль напряжения, при необходимости, организовать на аппарате с регулируемым порогом срабатывания.
На квартиру стоит УЗО-УЗПН:
Срабатывание происходит только ночью, когда работает только подсветка выключателей света. Теперь прибавился холодильник, но срабатывание было и до него. При увеличении нагрузки (работает бытовая техника, включается свет, строительные инструменты) и днем такого не происходит. Возможно ли это вылечить заменой УЗО ("Дельта" - порядка 30% брака) на более качественное или сразу ставить автомат?