Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 462
#780827

Есть две трубы с водой в неотапливаемой зоне. Собираюсь пустить между ними саморегулирующийся кабель и обернуть все это фольгированным пенополиэтиленом. Вот что непонятно: функция фольги - отражение ИК-излучения, т.е. должна быть направлена внутрь, к более теплым трубам. С другой стороны, есть фольгированная изоляция для труб, где фольга снаружи. А как правильно и почему?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 462

Модераторы, может, это в "сантехнику" вопрос?

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Фольга будет работать, когда теплопередача ИК-излучением является основным методом теплопередачи. По идее фольга должна смотреть внутрть. Но это только тогда, когда между сакмой трубой и фольгой есть приличный воздушный промежуток. Поскольку его нет, то внутри фольга бесполезна и ее ставять на внешнюю сторону. Если с внешней стороны воздуха тоже не будет, то фольга вообще бесполезна, все тепло посредством теплопроводности пойдет.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 462

А зачем тогда вообще фольга наружу? Ну воздух, но он всяко холоднее (при утеплении). Что она должна при этом отражать?

А чтоб не мучиться , обмотай ...в 2 слоя:первый-фольгой внутрь, к трубам, второй слой-наружу

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

SergAG написал :
А зачем тогда вообще фольга наружу? Ну воздух, но он всяко холоднее (при утеплении). Что она должна при этом отражать?

Фольга в одинаковой степени эффективно снижает как поглощение тепла, так и его излучение.