ковырялись в щите, отсоединили входной ноль ну на секунду только и вставили его обратно.Все снова заработало,вот только трехфазная тепловая завеса загудела как трансформатор секунд на пять,сработал автомат и из неЁ пошел запах короткого замыкания. Может кто объяснит почему она сгорела? неужели потому что ноль исчез и тут-же появился?
после зимы не вынули вилку из розетки,вот он и стоял как-бы в режиме ожидания что-ли...только не пойму,почему не сгорел телевизор,кондиционер ну хоть лампочка какая,всЁ целое а вот завеса сгорела???
Также не указан конкретно способ подключения.
Сколько проводов подключено к обогревателю.
Трехфазное подключение может быть
Звезда без нулевой точки
Должно подходить 4 провода --3 фазы, и защитное зануление.
Звезда с нулевой точкой (сомнительно_
5 проводов--3 фазы, рабочий ноль и защитное зануление
Электродвигатель в таком случае-подключается на линейное напряжение (380), а ТЭНы (3 штуки) -каждый между своей фазой и нулем --220 вольт.
Если у автора к обогревателю идет трехпроводный шнур, а сам обогреватель подключается в розетку,наподобие розетки для электроплиты ----то это НЕ ТРЕХФАЗНОЕ подключение.
Это однофазное ---фаза, ноль и защитное зануление.
Двигатель в таком случае---2х обмоточный и конденсаторный. (но не обязательно)
Что именно сгорело пока не знаю,вот некоторые подробности:обогреватель тепломаш , подключение трЁхфазное через 16А автомат.Вилка для розетки как у электроплиты,на ней буквы A,B,C, и значЁк заземления.На обогревателе пять клем-A,B,C,нуль и земля.К ним подключены четыре провода,три на A,B,C, и четвЁртый на ноль.Клема заземления пустая.Вот собственно и всЁ,что знаю об этом агрегате.
Всем большое спасибо за ответы!!! теперь возникли два вопроса,первый:как защитить этот агрегат если к примеру будет обрыв нуля на ЛЭП и второй вопрос: нужно заземлить этот обогреватель или можно оставить всЁ как было?