7Aleksey7

СИП-4 4*16 от опоры до анкера на фасаде.
Далее переход прокалывающими сжимами на кабель ВВГ 4*10 (АВВГ 4*16) - и по наружной стене до счётчика.

Дело такое, нужно сделать ввод в деревянный дом, причем от гуська до счетчика кабель будет идти по старому пыльному чердаку метров 10.......

Почитав форум выяснил что СИП нельзя протягивать по дереву и чердакам даже в трубе, ибо изоляция одинарная и кроме того что хорошо горит еще есть шанс повредить ее в трубе......
Вводного автомата на улице не будет, многое не позволяет...... Проводка будет 3х фазная, вводной ввтомат перед счетчиком будет 32А.....
Вот думаю, может вместо СИПа использовать какой нибуть другой кабель, который позволяет протянуть сразу неразрывно и по улице и по чердаку, какой кабель, какая марка? Пока ненашол такого....
Далее вариант от столба до гуська кинуть СИП 4х16, а может 4х10? далее на гуське через орехи подсоеденить его к бронированному алюмиевому кабелю АВБбШв 4х10 (есть кусок нужной длинны) и уже этот бронированный кабель без дополнительной защиты пустить по чердаку до счетчика с вводным автоматом.
Я правильно понимаю что бронированные кабеля можно класть по дереву без всяких труб и металлоруковов? Это не будет пожароопастно?