Создавал ранее темку с критикой и замечаниеями в адрес сделанной мной схемой квартирного щита и его подключения в этажном щите.
В итоге схема получилась такая
в монтаже вот так
вроде все правильно, но есть сомнения...
1) случайно прикоснуля к проводам в комнате, ощутимо треснуло током и узо и прочее не сработали!!! почему?? на кнопку тест все прекрасно срабатывает
2) замкнул два провода, прошило всю цепочку автоматов, выключился автомат линии, автомат вводной в квартирном щите, автомат номиналом выше и в лестничном щите, узо осталось включенным!!! почему так, по идее должен был только автомат линии вырубиться и все?
Ogre написал :
1) случайно прикоснуля к проводам в комнате, ощутимо треснуло током и узо и прочее не сработали!!! почему?? на кнопку тест все прекрасно срабатывает
Если вы прикоснулись к фазе и нулю, то УЗО и недолжно было сработать, вот если б к фазе (нулю) и батарее тогда да. А так утечки ведь не было.
Ogre написал :
замкнул два провода, прошило всю цепочку автоматов, выключился автомат линии, автомат вводной в квартирном щите, автомат номиналом выше и в лестничном щите, узо осталось включенным!!! почему так, по идее должен был только автомат линии вырубиться и все?
Это вопрос селективности, очень не простой вопрос Если говорить просто, то сила тока при КЗ бала такова, что её хватило для срабатывания всех электромагнитных расцепителей, а поскольку вышестоящие автоматы не имеют задержки на срабатывание то они все одновременно и сработали. Что касается УЗО, то оно и недолжно срабатывать при КЗ, его дело просекать утечки.
УЗО не предусмотрено для того чтобы защищать Вас от касания оголённых проводов, для этого существует изоляция, розетки, монтажные коробки и средства индивидуальной защиты (последние в условиях монтажа). УЗО должно защитить при возникновении неисправности в электро приборах.
г. Черноголовка
Вопрос - зачем в квартиру ставить С40, если на лестнице - С50 - 10А в мусорку бросать не жалко?
Не не жалко )) в лестничном щите стоит пакетник на 40А, я как честный гражданин ограничил себе на квартире темиже 40А, а 50А в щиток ставил как раз для селективности, чтоб не бегать туда когда коротнет где-нить. Надо было ставить с характеристикой В, он бы точно позже срабатывал. Век живи век учись ))
Про узо понял, типа если на корпус прибора фаза попадет, то вот тогда через меня пойдет ток в землю и тогда будет утечка.
А то что при кз узо не вырубает я в курсе, просто перечеслял что произошло.
Ogre написал :
Про узо понял, типа если на корпус прибора фаза попадет, то вот тогда через меня пойдет ток в землю и тогда будет утечка.
УЗО сработает как только появится утечка на зануленный корпус электроприбора и прикасаться к нему не потребуется.
Ogre написал :
Надо было ставить с характеристикой В, он бы точно позже срабатывал.
Не характеристикой, а категорией применения (селективный автомат). Таких бытовых модульных нет. Можно попробовать вводной поставить, как советует petrkirov.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Auri написал :
УЗО не предусмотрено для того чтобы защищать Вас от касания оголённых проводов, для этого существует изоляция, розетки, монтажные коробки и средства индивидуальной защиты (последние в условиях монтажа).
УЗО является дополнительной защитой при прямом прикосновении. Основная, конечно, изоляция.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
А "гвоздик в розетку"? А удлинитель или другой шнур с поврежденной изоляцией? А олух, полезший менять розетку не выключив автомат? А....?
Честно говоря, сколько слышал про таких олухов, так они в 90% случаев влезали между фазой и нулём Да и полы у подавляющего большинства всё ж диэлектрические, гвоздик в фазу заканчивается лёгким испугом
Собственно говоря я пишу исключительно по тому, что у многих складывается впечатление "Поставил УЗО и хватайся за что в голову взбредёт" А когда дёрнет, бегут с претензиями
Kamikaze написал :
А олух, полезший менять розетку не выключив автомат? А....?
У Макаренко в "Педогогической поэме" поучительная тема проскальзывает - задумал один покончить с собой, так все замучались его из проруби вылавливать. Только отвернутся, а он опять в прорубь. Глаз не смыкали - за ним следили. Так он что сволочь учудил - взял и повесился.
Так и тут. Не придумали еще у нас защиты от дурака ...
Столькож тем было, что если нет человеческой земли и в стояке 4 проводка, то лучше в квартире узо и двух проводка, я так и сделал...
Три провода на будущее, работа позволяла положить ВВГ нг LS ))
ну впринципе мне в щите тока приходящий провод всунуть в клемную колодку вот будет и земля )) в щите подъездном она висит на корпусе щита... аварий небыло, есть лифт и электроплиты.. читал как косвенный признак нормальной разводки в доме и щит может быть соединен с контуром здания.
Valeryko написал :
поэтому заземляйте Вашу трехпроводку на щиток
ок заземлим, и лифт как писал выще конечно есть, дому лет 15 всего
разводку делали какие то молдоване
через десять лет несколько розеток выгорели, на пол квартиры пропала напруга в итоге от розетки плиты ещё половина розеток питалась... так что как обычно в россии все через одно место.
Ogre написал :
через десять лет несколько розеток выгорели, на пол квартиры пропала напруга в итоге от розетки плиты ещё половина розеток питалась... так что как обычно в россии все через одно место.
-это верно, но к заземлению дома все же отношение было уважительное- подписи членов комиссии, акты, "циферки", проверка независимой специализированной организацией...
тот же лифт- там куча проверок всегда...правда, у меня плиту уже лет 5 не проверяли заземление, а ведь раньше ежегодно- так это ж связано с идущей "прихватизацией" ЖЭКов- наверняка выделенные на это деньги просто разворованы...
На водопровод? На свое ведро под балконом? На токоотвод грозозащиты, свисающий за окном?
Не забываем, что:
ПУЭ-6 написал :
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной ней-
тралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а
также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях по-
стоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в та-
ких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их
зануления не допускается.
Сейчас требование для квартирных домов не изменилось - также должна применяться система TN-(C-)S. Так что единственное законное подключение РЕ - к нулевому проводу (PEN-проводнику) стояка. Хотя бы через корпус щитка, соединенный с ним.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Сейчас требование для квартирных домов не изменилось - также должна применяться система TN-(C-)S. Так что единственное законное подключение РЕ - к нулевому проводу (PEN-проводнику) стояка. Хотя бы через корпус щитка, соединенный с ним.
Ну у меня так все и есть, посажен на корпус щита этажного, где через зажим подсоединен провод PEN стояка, ну и скорее всего щит соединен с землей через арматуры здания либо отдельной полосой...
PEN похоже 25 мм2, во всяком случае, никак не меньше 16мм2, да и не может быть меньше, ведь в доме по проекту предусмотрено зануление электроплит.
Подтяните винтики и живите спокойно.
Ну и конечно, самое лучшее место для РЕ - не на корпусе щитка, а на той шинке, к которой прикручен PEN (эта шинка приварена к корпусу или является его частью).