Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#783264

Rokky написал :
Насчет резисторов - если найду на радиорынке - тоже попробую, спасибо.

Можно и точно померять ток отключения (используя переменное сопротивление и цешку)

Kamikaze написал :
Правильно.

Спасибо, успокоили.

Насчет резисторов - если найду на радиорынке - тоже попробую, спасибо.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Вместо лампочки лучше взять резистор, дающий утечку, соответствующую номиналу УЗО, а то тут встречались сообщения о "погрубевших" УЗО, срабатывающих при токе, большем номинала.

Номинал_УЗО__Срабатывание___Несрабатывание
10мА________22кОм_(2,2_Вт)________47кОм_(1_Вт)
30мА________6,8кОм_(7_Вт)_________15кОм_(3_Вт)
100мА_______2,2кОм_(22Вт!!)________4,7кОм_(10Вт)
300мА_______680_Ом_(71Вт!!!)______1,5кОм_(32_Вт!!!)

В скобках указана мощность, выделяющаяся на резисторе при напряжении 220В. Желательно применять резисторы с номинальной мощностью не менее 1/5 от указанной, при этом их подключение должно быть кратковременным.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Rokky написал :
Я просто писал в ответ на

Кто же знал?! Не у всех же сообщения Валерико отображаются...

Rokky написал :
То есть у меня - работает правильно?
Если через лампу накаливания фазу соединить с землей:
у меня - просто лампочка загорается на линии без УЗО - даже автомат не выбивает, а на линии с УЗО - УЗО выбивает.

Правильно.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal написал :
Вы точнее условия задачи ставьте - про лампочку первоначально не было ни слова - потому и "бабах" в ответе задачи получается.

Я просто писал в ответ на

Valeryko написал :

  • лампа накаливания, включенная между землей и нулем после УЗО- небольшой мощности - достаточно хорошо симитирует реальную картину

То есть у меня - работает правильно?
Если через лампу накаливания фазу соединить с землей:
у меня - просто лампочка загорается на линии без УЗО - даже автомат не выбивает, а на линии с УЗО - УЗО выбивает.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rokky написал :
А фазу с землей если попробовать а не ноль с землей?
Что будет?

Rokky написал :
у меня - просто лампочка загорается на линии без УЗО - даже автомат не выбивает, а на линии с УЗО - УЗО выбивает.

Вы точнее условия задачи ставьте - про лампочку первоначально не было ни слова - потому и "бабах" в ответе задачи получается.

Rokky написал :
Не понял - почему?

Камикадзе не оговаривал лампочки.

Kamikaze написал :
Бабах...

Не понял - почему?
Мне уже страшно, ибо у меня - просто лампочка загорается на линии без УЗО - даже автомат не выбивает, а на линии с УЗО - УЗО выбивает.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Kamikaze написал :
Бабах...

Причём очень громкий. Мой папа это любит делать...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Rokky написал :
А фазу с землей если попробовать а не ноль с землей?
Что будет?

Бабах...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Спасибо,завтра опробую предложеные вами варианты.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rokky написал :
А фазу с землей если попробовать а не ноль с землей?
Что будет?

КЗ + утечка.

А фазу с землей если попробовать а не ноль с землей?
Что будет?

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Dzyan 123 написал :
В доме на 8 кв. стоит насос на холодном водоснабжении.Решил поставить на насосос УЗО и автоматы.

-трехфазный или однофазный?

Dzyan 123 написал :
хотел купить АВВ но цена не подошла(за эту суму пришлось долго обяснять соседам,что это такое дорогое я купили,зачем оно вобще нужно).Так как я ничего не слышал о даной продукции мне захотелось проверить даный продукт на предмет его работоспособности

  • лампа накаливания, включенная между землей и нулем после УЗО- небольшой мощности - достаточно хорошо симитирует реальную картину

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Если уже подключено - то кнопка тест, если нет - метод avmal

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Dzyan 123 написал :
Подскажите пожалуйста как мне протестировать даное устройство

Подключите на вход и выход одного из полюсов пальчиковую батарейку.

В доме на 8 кв. стоит насос на холодном водоснабжении.Решил поставить на насосос УЗО и автоматы.Походил,поспрашивал в итоге остановился на УЗО e.next из серии Profesional на 16А на 10mA,хотел купить АВВ но цена не подошла(за эту суму пришлось долго обяснять соседам,что это такое дорогое я купили,зачем оно вобще нужно).Так как я ничего не слышал о даной продукции мне захотелось проверить даный продукт на предмет его работоспособности.А вот как это сделать я не знаю.Подскажите пожалуйста как мне протестировать даное устройство