Уважаемые специалисты!
Посоветуйте, пожалуйста, как поступить счастливому новоселу - профану в электрике:
перед вводом в квартиру стоит автомат на 50А и УЗО 63/100,
ввод 10мм2 медь фаза, ноль, земля
из распред щитка в квартире:
плита 4мм
розетки комната 2.5мм
розетки коридор 2.5 мм
розетки кухня 2.5 мм
розетки кухня (холодильник) 2.5мм
розетка с ванной 2.5 мм
свет (в том числе санузел) 1.5мм
щиток на 6DIN
Реально ли в нем закоммутировать все линии?
Заранее благодарю!
P.S. Сосед советует УЗО или дифавтомат на 10мА на ванну и 30 мА на свет.
marty написал :
щиток на 6DIN
реально ли в нем закоммутировать все линии?
Нет.
marty написал :
PS сосед советует УЗО или дифавтомат на 10мА на ванну и 30 мА на свет
УЗО на 30мА для всех розеток без исключения и 10мА для оборудования, размещенного в ванной комнате. В том числе и освещение. Освещение "сухих" помещений и плиту можно мимо УЗО.
Спасибо, vitaly.M, буду изучать!
Кстати, на плиту 4мм уже было заложено при строительстве, оно в стяжке, менять нет возможности. Какую бы Вы, avmal, схему предложили и на сколько DIN менять коробку?
marty написал :
Какую бы Вы, avmal, схему предложили
Вводной двухполюсный рубильник, УЗО 63А 30мА и автоматы 1P+N после него на все розетки и освещение, коли линия освещения по всей квартире общая и разделить ее нет возможности, параллельно этому УЗО УЗО 16А 10мА с последовательным 1Р автоматом для розетки в санузле и, также параллельно, двухполюсный автомат 32А для плиты. Возможны варианты.
marty написал :
на сколько DIN менять коробку?
Погодите вы со своей коробкой. Куда вы спешите, если не знаете еще ни схемы, ни элементной базы.