то есть получается 15 DIN - это минимум?

Это удобный минимум. Подправил схему.

То есть получается 15 DIN - это минимум?
Или все-таки можно обойтись меньшей кровью?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

marty написал :
свет в ванну тоже разведен вместе с остальным еще при строительстве

У меня есть подозрение, что свет санузла и кухни сделан отдельно от комнат. У вас один автомат на все освещение?

Свет в ванну тоже разведен вместе с остальным еще при строительстве. Пустить его отдельно - переделывать готовый потолок, что не хотелось бы...

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Ах да, АВ на свет ванной - С10, при условии, что провод 3х1,5

dinamit007 написал :
Полоски из трёх линий - шины

Которые можно исключить (нулевые), что бы не занимать место в щитке. Два проводника одинакового сечения под один зажим - допустимо.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

marty написал :
Какую бы Вы, avmal, схему предложили

Вводной двухполюсный рубильник, УЗО 63А 30мА и автоматы 1P+N после него на все розетки и освещение, коли линия освещения по всей квартире общая и разделить ее нет возможности, параллельно этому УЗО УЗО 16А 10мА с последовательным 1Р автоматом для розетки в санузле и, также параллельно, двухполюсный автомат 32А для плиты. Возможны варианты.

marty написал :
на сколько DIN менять коробку?

Погодите вы со своей коробкой. Куда вы спешите, если не знаете еще ни схемы, ни элементной базы.

Ничего себе...Не ожидал такого серьезного подхода)))
Спасибо огромное, dinamit007!

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Фух, замучился рисовать! Свет ванной провести отдельно или защищать весь свет 10 мА УЗО. Полоски из трёх линий - шины.

Спасибо, vitaly.M, буду изучать!
Кстати, на плиту 4мм уже было заложено при строительстве, оно в стяжке, менять нет возможности. Какую бы Вы, avmal, схему предложили и на сколько DIN менять коробку?

В предпоследнем "потребителе" (уже выложен на сайте) есть мастер-класс по электрике.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

marty написал :
щиток на 6DIN
реально ли в нем закоммутировать все линии?

Нет.

marty написал :
PS сосед советует УЗО или дифавтомат на 10мА на ванну и 30 мА на свет

УЗО на 30мА для всех розеток без исключения и 10мА для оборудования, размещенного в ванной комнате. В том числе и освещение. Освещение "сухих" помещений и плиту можно мимо УЗО.

marty написал :
плита 4мм

Надо 6 мм.

Уважаемые специалисты!
Посоветуйте, пожалуйста, как поступить счастливому новоселу - профану в электрике:
перед вводом в квартиру стоит автомат на 50А и УЗО 63/100,
ввод 10мм2 медь фаза, ноль, земля
из распред щитка в квартире:

  1. плита 4мм
  2. розетки комната 2.5мм
  3. розетки коридор 2.5 мм
  4. розетки кухня 2.5 мм
  5. розетки кухня (холодильник) 2.5мм
  6. розетка с ванной 2.5 мм
  7. свет (в том числе санузел) 1.5мм
    щиток на 6DIN
    Реально ли в нем закоммутировать все линии?

Заранее благодарю!
P.S. Сосед советует УЗО или дифавтомат на 10мА на ванну и 30 мА на свет.