@nton написал :
Есть ли какие нибудь руководящие документы (ГОСТы, СНиПы и т.д.), которые бы регламентировали зазоры между коробкой и дверным полотном?
ГОСТ "Двери деревянные жилых и общественных зданий". Тока к современным реалиям он не применим - практически все двери делаются по ТУ, и главное отличие - отсутствие на них этого самого
Гело написал :
Чтобы этого не было, замочная сторона полотна делается под углом - внутрь двери.
А не делают его потому, что двери выпускаются в универсальном исполнении, с возможность правой/левой навески (ГОСТ предусматривал поставку дверей с установленными петлями).
Так что зазор по притвору оставляйте 4-5 мм, по верху и со стороны петель - 2-3 мм, под дверью - не менее 10-12 мм (больше - на ваш вкус).
mickey написал :
Не все двери меняют размер от влажности, пластиковые и железные - нет. Деревянным дверям тоже можно такое покрытие заделать, что они практически не будут менять размеров.
Ну-ну, ну-ну... Посмотреть бы на такие двери - ни разу не встречал! Эти должны законам физики не подчиняться совсем - уникумы!
ВСЕ двери размеры меняют при перепадах температуры/влажности - от природы вещей не уйдёшь. Вопрос в том, насколько удачно эти перпады компенсируются, и заметны ли они пользователю.
@nton написал :
А какой должен быть проем под дверью, если коробка без порога. С одной стороны кафель, а с другой ковровое покрытие с низким ворсом.
Мне изначально сделали 4см. Мне кажется это слишком!
Вапще много, НО - это не в помещение, где установлен газовый котёл? Там требования по приточной вентиляции могут выполняться и таким образом - если у стройбанов не хватило ума вентиляционную решетку в дверь врезать.
Если коробка и дверное полотно ровные, то зазор со стороны петель можно делать небольшой - он не меняется и зависит только от того, как поставлены петли. У меня в некоторых дверях по 1~1.5 мм
Не все двери меняют размер от влажности, пластиковые и железные - нет. Деревянным дверям тоже можно такое покрытие заделать, что они практически не будут менять размеров. Те что играют, минимальный размер будут иметь во время отопительного сезона, при минимальной влажности.
Есть ли какие нибудь руководящие документы (ГОСТы, СНиПы и т.д.), которые бы регламентировали зазоры между коробкой и дверным полотном?
Какой толщиной должны быть эти зазоры?
На форуме советуют 2-3мм, а то и 5мм...
Просто у меня сложилась ситуация: заказал двери, привез, начал ставить и у одной двери разница между шириной дверного полотна и шириной проема у коробки получается 3-4 мм всего, тоесть на каждую сторону по 1,5-2 мм. На мой взгляд это крайне мало, ведь при открывании дверь увеличивается еще на 0,5-1мм... А влажностные изменения..., куда девать!
Вот и стоит щас передо мной задача грамотно вернуть дверь на полную переделку...!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.