Господа поделитесь информацией
есть помещение машинный зал,металические полы и много много труб,под полом вода,
как я понимаю относится к помещениям особо опасным,вопрос можно ли на стенах использовать розетки 220,для переносок и тд в таких помещениях только низковольтное напряжение можно,
вопрос розетки нужны чтобы например снаружи сдания удлинитель подключить,
спасибо

В особоопапасных помещениях нужны розетки не 220 В а 36 В,для переносок.

ifan написал :
вопрос розетки нужны чтобы например снаружи сдания удлинитель подключить

Так поставьте розетку снаружи здания,соответственного класса IP 44.

Регистрация: 10.08.2006 Архангельск Сообщений: 194

просто ни где в документаций не нашел что нельзя иметь стационарные розетки 220,что нельзя использовать переноски и инструмент это да,если есть ссылка на данный вопрос буду благодарен,кстати полвина зала пол металлический а вторая половина бетонный,как особая опасность распостраняется на все помещение,или там может поставить розетку,снаружи нехочу ставить
мало ли всяких ушлепков шатается вокруг,сунут руки куда не надо.
всем спасибо

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Соедините маталл. пол с ГШЗ и ставьте спокойно. Не забудте УЗО

ifan написал :
просто ни где в документаций не нашел что нельзя иметь стационарные розетки 220

ПУЭ
1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.
При применении защитного электрического разделения цепей в стесненных помещениях с проводящим полом, стенами и потолком, а также при наличии требований в соответствующих главах ПУЭ в других помещениях с особой опасностью, каждая розетка должна питаться от индивидуального разделительного трансформатора или от его отдельной обмотки.
При применении сверхнизкого напряжения питание переносных электроприемников
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ifan написал :
нельзя использовать переноски и инструмент это да

ifan написал :
можно ли на стенах использовать розетки 220,для переносок и тд

Регистрация: 10.08.2006 Архангельск Сообщений: 194

Викторыч вы предложение не до конца прочитали
(нельзя использовать переноски и инструмент это да)-имеется ввиду в помещений
(можно ли на стенах использовать розетки 220,для переносок и тд)-имеется ввиду
розетки нужны чтобы например снаружи сдания удлинитель использовать,
а вообще спасибо всем за советы,розетки были до меня,сегодня убрал их нафиг,т.к узо один фиг не купят.