Это диситилированная считается изолятором, а такая еще какой проводник. Никогда под шаговое не попадали? Очень впечатляет, особенно когда до этого про него ни сном ни духом.
StikS написал :
Зато есть металлический смеситель.
Да хоть китайский пластмассовый. Главное - вода. Дом, в котором живу - с 1951 года. Сначала тоже думал медяху потолще в подъездном щитке на ноль посадить, но вспомнил, как этот ноль обгорал на первом этаже, ближе к ГРЩ. Сам ещё электрику дал медной проволоки и тот этот ноль восстанавливал. Так что ещё задумаешься, что хуже.
petrkirov написал :
На водопроводных трубах , подходящих к раковине установленны диэлектрические вставки
Какой в этом смысл, если вода-проводник? В газовой трубе - понятно.
avmal написал :
Достаточно штатного защитного провода в розетке, чтобы ваших знакомых больше не "дернуло током".
Объясните, почему.
avmal написал :
Кухня не относится к помещениям с повышенной опасностью.
Как знать...
Вот выдержка из ПУЭ: 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
Таким образом, в кухне есть и сырость и "возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой."
avmal написал :
Странный вы монолог ведете - "тихо сам с собою ..."
Не монолог, а скорее возможно, вопрос: Могут ли стояки газопровода быть заземлены, если нет изолирующих вставок в доме, и они имеют электрическую связь (несколько десятков Ом с водопроводом)?
Нет, идут лежаки под землёй, выходят в кирпичной пристроечке около дома, заходят в дом через проём где и входная дверь в дом (сфотографирую - выложу), затем лежак по стене подъезда, потом в квартиры на первом этаже, затем стояками по квартирам. Потом в квартирах короткие отрезки труб с кранами (у нас в кран вкручена заглушка и кран с заглушкой опломбирован), так что счётчик на газ не поставить, труба вплотную к стене.
Elden написал :
изолирующие вставки на газопроводах.
Их в доме у нас нет. Они что, в траншее газопровода расположены? Или у нас стояки газопровода заземлены? Или не работает выпрямитель противокоррозийной защиты?
Elden написал :
Везде где есть подземные газопроводы есть и катодная защита.
Мерял напряжение между газопроводом и водопроводом, газопроводом и контактом РЕ розетки электроплиты, НАПРЯЖЕНИЯ НЕТ. Наблюдается лишь наличие переменного напряжения до 3х Вольт.
О том что данная система в кухне не обязательна я в курсе, но, мне хотелось бы её сделать для "личного удобства и спокойствия".
А то у меня одна знакомая взявшись у меня в квартире за газовую плиту и мойку одновременно сказала что её "дёрнуло током". между раковиной и плитой я обнаружил около 15 вольт ПОСТОЯННОГО напряжения(хотя лично я не пойму как можно руками ощутить 12 вольт)(плита через трубу соединена с газовым стояком, а мойка соответственно с водопроводом), между водопроводной трубой и проводом PE переменное напряжение около 3 вольт
Имеется кухня со следущей бытовой техникой:газовая варочная панель(с электроподжигом), водонагреватель, посудоечная машина, стиральнаямашина, раковина(мойка),холодильник, свч печь хотелось бы во время ремонта сделать систему уравнивания потенциалов для кухни, подскажитие, правильно ли я разработал схему:
На газовой трубе сразу после вентиля установленна диэлектрическая вставка
На водопроводных трубах , подходящих к раковине установленны диэлектрические вставки
К газовой варочной панели и раковине подцеплен провод, который дальше будет идти на шину PE квартирного щитка, вся остальная техника подключенна к обычным розеткам с заземляющим контактом, заземляющие контакты розеток выведенны на шину PE квартирного щитка.
шина PE квартирного щитка соединена отдельным "орехом" с PEN проводником в щите на лестничной площадке(9 этажный дом 1986 года постройки)